lock Pregunta aire acondicionado split problemas con un marshall 5kw

  • rialelectric
  • Avatar de rialelectric
#27158 por rialelectric
Respuesta de rialelectric sobre el tema Re: problemas con un marshall 5kw
Hola colega
A tu pregunta que si el equipo puede cortar por falla en el sensor te digo que si.
Necesitamos más datos presiones, amperaje, que es funciona todo bien 2 minutos y corta.
Debes tomar las presiones y consumos electricos, tensión, etc.
Cuando dieces que lo haces funcionar en calor funciona todo menos el forzador interior, que presión tienes, la unidad interior se calienta? a Que temperatura?.
El sensor de caño es el que habilita al forzador interior a funcionar, porque detecta que el radiador está caliente, Debes sacar los sensores de la placa y medir los valores.
Atte. Ricardo
El tema ha sido cerrado.
  • gonn
  • Avatar de gonn
#27210 por gonn
Respuesta de gonn sobre el tema Re: problemas con un marshall 5kw
una pregunta titila la luz verde de "operacion" o la naranja del "timer"? y al titilar el led es rapido constante o pausado?
El tema ha sido cerrado.
Más
#27228 por sircharlesgon
Respuesta de sircharlesgon sobre el tema Re: problemas con un marshall 5kw
Bueno...... me tarde porque devo dejar el taller y venir a una compu publica hasta que me arreglen la mia. seré lo mas esplícito posible, cuando arranca en frio todos los valores(preción, consumo, forsadores)todo ok.luego de un minuto y medio o dos el equipo se apaga, no funciona el mando a distancia y queda en intermitencia la luz roja de encendido, lo reseteo decenchufando y todo bien ..como para arrancar.
En la funcion calefaccion no se apaga pero no arranca el forsador de la unidad interna, como dijo bien el colega el censor de tuvería controla en parte el ventilador no voy a cambiar por que si los componentes siguiendo sus consejos consegiré un multimetro para esos valores y los mediré y les comento. un abrazo
El tema ha sido cerrado.
Más
#27234 por elflacoservice
Respuesta de elflacoservice sobre el tema Re: aire acondicionado split problemas con un marshall 5kw
Buenas tardes Carlos, la falla que tu planteas esta relacionada con la presion de alta, alli en la salida de alta del compresor tiene un presostato que pasadas las 350 libras corta el contactor que prende el motor y en la unidad interior queda destellando la luz verde sin dejarte iniciar el equipo ni en frio ni calor hasta que no los desconectes de la red electrica por unos segundos. Controla la presion de alta que debe de ser mucha por alguna causa. Un saludo
El tema ha sido cerrado.
Más
#27238 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: problemas con un marshall 5kw

sircharlesgon escribió: ... como dijo bien el colega el censor de tuvería controla en parte el ventilador no voy a cambiar por que si los componentes siguiendo sus consejos consegiré un multimetro para esos valores y los mediré y les comento. un abrazo

Puedes probar reemplazando momentáneamente la sonda o termistor con un potenciómetro y simular las condiciones de funcionamiento.

Suerte.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, the frio
El tema ha sido cerrado.