file Pregunta evaporador y scroll congelado

Más
#27930 por jorge777
Respuesta de jorge777 sobre el tema evaporador y scroll congelado
que tipo de expancion utiliza esta unidad?

Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: Ignacio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#27937 por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema evaporador y scroll congelado
La expansion de ese equipo es a traves de un restrictor (accurator).
La valvula solenoide de la bomba inversora en caso de ser FC esta energizada en refrigeracion (no en modo calefaccion).
Esto es puramente comercial, es decir si no anda en calefaccion te la bancas, pero si no anda en refrigeracion lo haces reparar.(al ser energizada en refrigeracion tenes que repara si os si)
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, Ignacio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • hugo-lisandro
  • Avatar de hugo-lisandro
#27945 por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema evaporador y scroll congelado
Hola Ignacio......un abrazo

Me inclino, a que verifiques el restrictor y su bala.- De paso, cuando la saques, verifica que numero es, ha habido casos donde se ha cambiado

No creo que este dañada la maquina

Sera un gusto, leer la finalizacion del caso.....DALE


hugo,

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#27960 por Ignacio
Respuesta de Ignacio sobre el tema evaporador y scroll congelado
Hola y gracias a todos los que han colaborado.
Antes de comentarles los resultados de hoy, quisiera agregar una curiosidad: ayer, cuando se congeló el evaporador, la succión (presión de baja 10 psi) y medio compresor, observé también que al levantar la garrafa de r22 (dupont con carga de 3kg de refrigerante) la base de la misma también estaba congelada.

En relación con las últimas preguntas, el equipo es frío solo, y el elemento de expansión es efectivamente un restrictor, (tomaré nota de la especificación del mismo).

Paso ahora a detallar los avances del día de hoy:
Temperatura ambiente: 21 C
Equipo fuera de servicio: presión de alta = presión de baja = 120 psi
Equipo en servicio: presión de alta = 190 psi, presión de baja = 52 psi
Luego de seis minutos de funcionamiento se congela la succión. A 5 cm del apéndice de servicio de baja, la temperatura del caño de succión es de 3,3 C.

Procedo a agregar refrigerante gaseoso por baja, pero con escaso resultado puesto que el manómetro de baja sube a un máximo de 62 psi, pero vuelve a caer a 52 psi cuando cierro el ingreso de gas.
A continuación, tapo el 75% de la superficie del condensador y la presión de alta sube de 190 psi a 250 psi, y la de baja a 55 psi. La temperatura en la succión pasa de 3,3 C a 4,4 C y por ende se descongela.


Luego de 15 min destapo la superficie del condensador y los parámetros caen a los valores iniciales.

Conclusiones: evidentemente la baja temperatura ambiente exterior (21 C) hace caer la presión de alta y en consecuencia disminuye la presión de baja, sumado al posible déficit de refrigerante. Por otra parte, debo verificar los sensores de temperatura, puesto que el compresor no corta bajo ninguna situación. En estas condiciones, tiendo a suponer que si se alcanzara la temperatura ambiente deseada pero el compresor no corta, entonces sería lógico que se congele el evaporador y la succión por incapacidad de evaporar el refrigerante al no poder tomar calor del ambiente a climatizar.

Mañana verifico sensores y les escribo los resultados.

Saludos y agradecimientos mil a todos.
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • mariner310
  • Avatar de mariner310
#27962 por mariner310
Respuesta de mariner310 sobre el tema evaporador y scroll congelado
Buenas noches Ignacio, gusto de saludarte, ve que estas navegando, lo raro que no hay corte por presostato de baja, suizas tienes algún re levador puenteado, el del compresor, seguramente.Gracias por informarnos, que puedas solucionarlo, muchas bendiciones.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoModerador
Gracias a Foro Kunena