Topic-icon Pregunta Split salta el protector termico

Más
20 Jul 2013 06:10 #34739 por sergio luis
Hola Eduardo, buenas noches. Podría ser un problema de evacuación de temperatura en la unidad interior. Si el intercambiador de calor de la u. int. está sucio y/ó con incustraciones, si la turbina está muy sucia (con barro), ó si los filtros están sucios (en este caso dijiste que están limpios), esto haría perder capacidad de evacuar temperatura (calor en este caso) a la unidad interior lo cuál haría aumentar la presión de descarga (alta presión) y también la corriente. Solución: desarmar completamente U.Interior (previa guardada de gas) y limpiar con un hisopo ó con un pincel de los que se usa en la secundaria en la clase de dibujo, cada uno de los álabes de la turbina a fín de eliminar el barro de la misma (algunos lo hacen con una hidrolavadora), proceder luego (con los extremos de los caños correctamente taponados) a limpiar con abundante agua el radiadores. Una vez correctamente limpio todo armar y reinstalar u.interior, hacer vacío y a cobrar. Comenta luego por favor.

s
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, pablomitico, basemadero, juanjo_ferreyra
El tema ha sido cerrado.
Más
24 Jul 2013 05:00 #34827 por basemadero
Hola gente, bueno recien hoy fui a ver el aire. Lo que hice fue sacarle un poco de refrigerante pero no funciono opte por sacar todo hice vacio y volvi a cargar por peso y comenzo a funcionar bien.
Mi duda es la siguiente, una ves que llego a temperatura y paro el motocompresor cuando vuelve a arrancar la presion va subiendo llega a 350 y se detiene el forzador de la unidad exterior ahi baja la presion a 200 psi luego arranca de nuevo el forzador y se estabiliza la presion y lo hace cada ves que arranca el motocompresor, es normal. Desde ya muchas gracias saludos

BM
El tema ha sido cerrado.
Más
24 Jul 2013 10:04 #34833 por dedalus
buenas noches colegas y visitantes,revisa que la tubería de descarga no esté estrangulada, las rpm del motor ventilador del condensador, la limpieza del serpentín de condensación,las presiones de refrigerante, si es R22 debería según la tabla de presión- temperatura tener una presión en baja de 60 psi, a esa presión el R22 evapora a 0°C, en alta aproximadamente 250 psi o menos , aquí influye la temperatura ambiente,si es baja no te llegará a 250 psi, otro aspecto a revisar es el consumo de corriente ( amperaje) el consumo en un equipo debe estar acorde con el de la placa o un poco menos, si el consumo de corriente está por encima del establecido en la placa, hay algún problema de falta de mantenimiento, problemas electricos como cables sulfatados, flojos, capacitor fuera de rango, termico carbonizado, bajo voltaje, exceso de refrigerante...suerte colega
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, basemadero, osmel
El tema ha sido cerrado.
Más
24 Jul 2013 13:54 #34834 por Franchesco26
Hola Basemadero, Consulta al pasar la bomba de calor nunca se Cambió no? Contanos como te fué! si era el gas o sensor de caño...? Saludo
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, basemadero
El tema ha sido cerrado.
Más
24 Jul 2013 14:03 #34835 por Franchesco26
Hola Basemadero a mi modo de entender lo que describís sería el ciclo de funcionamiento normal... Ahora ya no se eleva la presión ni el Amperaje como antes? y la salida de aire de la unidad interior cuantos grados ºC te marcaba?... Saludo
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
El tema ha sido cerrado.
Más
24 Jul 2013 22:16 #34840 por ururef
Es correcto, las presiones del equipo funcionando en calor son esas:340 psi se apaga el ventilador y en +- 240 psi se enciende el ventilador, no es una falla, es una función que garantiza que logres la temperatura de set en la habitación sin sobreconsumos y sobretensiones. En cuanto al consumo según placa, midiendo en la toma de entrada del equipo, puede haber un poco mas de lo marcado en placa(ej si es 6 A= 6.5 A) y es normal. Es fundamental que la carga se mantenga según la placa del fabricante, si te pasas de carga el consumo será mucho mayor y las presiones de apagado y encendido del ventilador cambiarán indicando así junto al consumo y la presión del gas que estas pasado.Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, frio1933, alfrio, plunos, basemadero, Franchesco26
El tema ha sido cerrado.
Más
25 Jul 2013 05:32 #34850 por basemadero
Hola gente, bueno el tema esta resuelto ayer hice la carga y quedo funcionando bien, a la noche me llamaron que no arrancaba hoy fui a revisarlo funciononaba bien pero habia baja tension en la linea 194 V
asi que creo que no arranco por bajon de tension, la presion quedo en 250 psi lo controle durante una hora.
Desde muchas gracias por el interes en el tema su ayuda me sirvio muchisimo,gracias y saludos a todos.

BM
El siguiente usuario dijo gracias: josal
El tema ha sido cerrado.
  • conatem
  • Avatar de conatem
  • Invitado
25 Jul 2013 05:48 #34852 por conatem
basemadero


Archivo adjunto duda.jpeg no encontrado

Adjuntos:
El tema ha sido cerrado.
Más
26 Jul 2013 05:09 #34868 por ururef
Bueno, la lectura es la única forma de aprender, si no leemos nos quedamos sin saber. Saludos

PD: lamento las opiniones sin conocimientos que solo confunden en ves de ayudar. Saludos
El tema ha sido cerrado.
  • conatem
  • Avatar de conatem
  • Invitado
26 Jul 2013 05:47 #34872 por conatem
Ururef


No solamente leyendo aprendemos, también viendo y escuchando aprendemos.

Amigo recuerda que Se confunde el que no esta seguro.

Lamentablemente No todos tenemos la misma capacidad para procesar las cosas, muchos suponemos que todo mundo nos entiende cuando expresamos o tratamos de comunicarnos.

quizá para ti el tema esta bien claro pero te aseguro de que los menos experimentados no entendieron que fue lo que le afectaba al equipo.

si analizamos en contexto el tema va bien de repente el autor del mismo deja de comunicarse y ahi se empieza a perder el hilo del tema ya no contesta a los participantes.

hace nuevamente acto de aparición con una duda sobre la carga y ajuste del sistema le confirmas que esta en lo correcto.
El tema ha sido cerrado.