27 Jul 2013 00:40 #34898 por martinie

NÓ no es humedad Basemadero, la humedad no se congela en un acondicionador y menos en calor,


A ver,Oscarcito querido de corazón precioso!!.(como en las viejas épocas,lo alabo,así sacamos lo mejor de él) jua

Como me obligaste a mi a pensar,lo voy a hacer en voz alta:

Equipo en modo frío.

El gas evapora cerca de 0 ºC,y "en ocasiones" un poco menos.

En ocasiones (poco normales),(son muchas para nombrarlas)algunas partes del circuito,se congelan por fuera.

Por razones bastante complejas de explicar,normalmente,no tenemos problemas....

Creo,la mas importante,es que si esta congelación,se produce en la unidad interior,las temperaturas de intercambio,favorecen la no congelación del agua,que pueda contener el gas.

Equipo en modo calor.


En estas condiciones,creo,el tema,se potencia.

Supongamos una temperatura EXTERIOR de 4 ºC.....,lo que ahora es evaporador,tiene que tomar calor,digamoslo asi,de un lugar "DIFICIL"....

Entonces,yo me pregunto:

Pa´ que me pregunto...tanto!!.nooo

¿en estas condiciones,no sera que una pequeña cantidad de humedad,tienda a semi-obstruir el capilar??.

La dejo picando,solo de busca roña.


en un caso con humedad se sabría frente a un cuadro de obstrucción,


Eh dicho!! (así,no nos aburrimos)

Guillermo
El tema ha sido cerrado.
Más
27 Jul 2013 02:59 #34900 por ururef
Bueno Guille, no se que quieres que diga, por experiencia nunca me pasó una semi obstrucción con 350 o 400 psi en calor y por humedad. Lo que si estoy seguro es que si se obstruye, se obstruye, semi obstruido nunca lo vi, en acondicionadores.

Si quieres expón tu imaginado defecto de semi obstrucción y lo seguimos comentando.
Por otra parte, les cuento que de ninguna forma cierran los síntomas, del enfermo con los medicamentos y la cura.

El día que fui a verlo temperatura ambiente 20º coloque manifull encendí en frio 55 psi 220 v en línea .en modo calor la presión se elevaba a 400 psi y el amperaje casi 16 a y saltaba el protector.
Aquí no coincide.


En la ultima visita saque el gas hice vacío cargue por peso (error nuevamente porque si esa no era la solución tiraba gas sin motivo)Y el aire funciono quedo en 250 psi y un salto térmico de 25º
Aquí tampoco coincide, además de que sigue sin entender que 250 psi no es presión para un acondicionador en calor.

PD: La verdad no se que pensar, si alguien sabe quiero conocer el problema- para mi solo hay confusión y datos incorrectos. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: martinie, frio1933
El tema ha sido cerrado.
  • conatem
  • Avatar de conatem
  • Invitado
27 Jul 2013 03:17 #34901 por conatem
se va poniendo de lo mas lindo el tema.

Vamos compañeros no sean tímidos participen Total si nos equivocamos en el diagnostico No pasa Nada.


Lo que si les garantizo que si el tema no se dispersa como muchos sera de gran valor digamos didacta

Saludos
El tema ha sido cerrado.
  • conatem
  • Avatar de conatem
  • Invitado
27 Jul 2013 03:33 #34902 por conatem
Pongamosle mas leña al fuego.


con 194 V.C.A Un compresor en buen estado sigue funcionando, pero si este ya ha sufrido recalentamiento sus devanados se encuentran alterados de tal modo que a X (varia entre un motor a otro) tiempo de trabajo el Klixon (protección térmica y eléctrica) se abre.

y cuando baja un poco la temperatura interna del compresor el Klixón cierra su contacto y el compresor intenta arrancar pero como el devanado de por si ya esta cansado imaginense el capacitor de arranque en el supuesto de que no se trate de un equipo trifasico a 220 VCA.

Por otro lado y por si fuera poco la presión del gas aumenta dentro del circuito por el calentamiento adquirido por el sobre esfuerzo del motor, es entonces cuando falla el torque electrico del motor y demanda una corriente mayor a la requerida.

al día siguiente con temperatura ambiente digamos media a baja encendemos el equipo medimos voltaje y este lo encontramos en 194 VCA y llegamos a la conclusión de que esta bajo el voltaje y que por la noche la demanda en el consumo eléctrico aumenta y por lo consiguiente el equipo falla.

entonces si nuestro cliente le pregunta a los vecinos que si sus aires se apagaron o fallaron anoche y le contesta que no.

chispas entonces que sucede y como me justifico con el cliente.

Esta Historia Continuara...

sigamos participando
El tema ha sido cerrado.
  • martinie
  • Avatar de martinie
  • Invitado
27 Jul 2013 03:49 #34906 por martinie
Por ahora,solo un diagrama típico:


Archivo adjunto checkfriocalor.jpg no encontrado




Para ver gráficamente,todos los componentes.

Después que opine el autor del posteo,estaría bueno seguir.

Guillermo
Adjuntos:
El tema ha sido cerrado.
Más
27 Jul 2013 19:19 #34910 por camacho d
Buenas tardes, no tenia nada que hacer y me tragué todas las paginas. No comprendo como podía medir la presión de alta. Tendría un obús. Mi conclusión, posible atranque de la válvula de cuatro vías. Además de posible bajada de tensión. Pues como se explica que en frío funcione siempre bien. Por lo tanto tarde ó temprano la avería saldrá de nuevo. Agradecido a todos los participantes. Un saludo.
El siguiente usuario dijo gracias: conatem, alfrio, ururef
El tema ha sido cerrado.
  • conatem
  • Avatar de conatem
  • Invitado
27 Jul 2013 20:30 #34911 por conatem

camacho d escribió: No comprendo como podía medir la presión de alta. Tendría un obús. Mi conclusión, posible atranque de la válvula de cuatro vías. Además de posible bajada de tensión. Pues como se explica que en frío funcione siempre bien. Por lo tanto tarde ó temprano la avería saldrá de nuevo. Agradecido a todos los participantes. Un saludo.



Muchos Mini split de gama baja y media solo traen un obus digamos en la baja presión pero al cambiar a calor se invierte y se convierte en la de alta.


No creo que si la válvula de cuatro vías se traba produzca el fallo original simplemente o el equipo se va a vació (Pump Down) o se protege ya sea por alta presión o elevado amperaje.
El tema ha sido cerrado.
  • conatem
  • Avatar de conatem
  • Invitado
27 Jul 2013 20:32 #34912 por conatem
Guillermo


supongo que tu estas convencido de que la falla es de la válvula de Inversora y la respuesta sería la misma que le di a Mr. Camacho.

Sigamos participando
El tema ha sido cerrado.
Más
28 Jul 2013 18:33 #34928 por sergio luis
Hola Basemadero, buenos días. Ponderando los datos que diste al principio del post y habida cuenta que el aire es de 4500 f/c y no de 3000 como dijeste al comienzo, entiendo que el amperaje en modo frío es demasiado bajo (4,5 amp. dijiste) lo que no se condice con el tamaño de MC. Por otra parte soy de la idea que una obstrucción ó semiobstrucción en el sistema frigorífico tenderá a bajar proporcionalmente la corriente consumida tanto más cuanto mayor sea la obstrucción. Entiendo también que un aumento en el consumo de corriente (como lo expresaste al comienzo del post: 15 amp.) puede deberse a baja tensión, a capacitor fuera de rango, problemas en la parte eléctrica del MC, etc., ó falta de capacidad de evacuación de calor en el condensador (u. interior en modo calor, unidad exterior en modo frío). Comenta.
El tema ha sido cerrado.
Más
28 Jul 2013 18:41 #34929 por ururef
Amigos, junten todos los datos y la info no cierra, no cierra, y no cierra. Ni lo primero ni lo ultimo. Saludos
El tema ha sido cerrado.