lock Pregunta Split salta el protector termico

  • conatem
  • Avatar de conatem
- #34992 por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Split salta el protector termico
muchos otros no participaron en el tema creo yo por temor a quedar expuestos, pero si herramos no pasa nada, nadie pero nadie es posedor de la verdad absoluta y mucho menos nadie se las sabe todas.

claramente observamos las dudas de algunos y es normal cuantas veces no hemos dudado de algún diagnostico, simplemente por la similitud en la sintomatologia.

he aqui un misterio sin resolver esta pelicula tiene varios finales y le agregare otro que me hubiera gustado que alguien mas lo hiciera, aunque lamentablemente no fue asi.


bueno por que ustedes lo pidieron con mayoria de votos y para darles gusto con el diagnostico de la obstrucción parcial que para mi gusto seria una restricción del flujo por inundación de aceite en el evaporador.

mi conclusión:

Al vaciar el sistema y hacer vacio se retorno aceite acumulado en el serpentin del evaporador liberando el flujo de refrigerante en un punto optimo de operación.

de tal manera que el equipo va a volver a trabajar un tiempo indefinido en condiciones optimas por lo menos esa falla tardara en aparecer y lo mas probable es que para cuando pudiera volver a aparecer el equipo ya no sea costeable su reparación por ser obsoleto.



si alguien mas gusta comentar algo para poder cerrar el tema lo dejare abierto hasta el día 31 de julio con la finalidad de que no pierda su objetividad.

Ururef en algo si te doy toda la razón es una falla Sencilla

Saludos
El tema ha sido cerrado.
Más
#34997 por basemadero
Respuesta de basemadero sobre el tema Split salta el protector termico
Hola gente,bueno les quiero agradecer el tiempo que se tomaron en este tema a cada uno de ustedes, me imagino en sus comienzo no tener una herramienta como este foro que es de una ayuda tremenda,se nota mucho la pasion que tienen por la profesion.
En cuanto al tema posiblemente la falla vuelva y aca estare de nuevo.Gracias y saludos

BM
El tema ha sido cerrado.
Más
#34998 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Split salta el protector termico
Nooooooooooooooooo!!!!, no creo que sea aceite ni de casualidad, con esa presión y temperatura, y bla bla bla, vos queres que siga rezongando-todo es posible hasta que se demuestre lo contrario. Ya no tengo recursos, creo que las opciones están todas aquí- Mi reconocimiento a todos los debatientes y debatidos, es tan lindo esto que nos apasiona....¿y nos preguntan que hacer para vivir de esto?.Saludos
El tema ha sido cerrado.
Más
#35003 por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema Split salta el protector termico
Hola gente del foro, buenas tardes. A Conatem: entiendo que para que se inunde de aceite un intercambiador de calor (u.int. ó condensador en este caso), debería existir una diferencia de al menos 3 mts. de altura entre la u. int. y la u. ext. y además, habida cuenta esta diferencia de nivel, no debería haber ninguna trampa de aceite. Otro motivo sería una incorrecta elección del diámetro de cañerías que no sería el indicado por fábrica. De cualquier manera entiendo que si sería el caso de radiador inundado de aceite, con un simple tirado de gas y luego vacío, no lograríamos evacuar dicho aceite (para nada), así es que estoy de acuerdo con Uru.
Por otra parte Sergio, sugiero que no cierres aún el tema toda vez que se ha vuelto cuanto menos que apasionante el mismo ó en todo caso sugiero que se lo cambie de categoría para que el mismo siga generando debate. Gracias.
El tema ha sido cerrado.
  • conatem
  • Avatar de conatem
#35021 por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Split salta el protector termico
sergio

Te pregunto acaso solo de esa forma puede haber migracion del aceite ?

saludos
El tema ha sido cerrado.