Pregunta Split salta el protector termico
- conatem
- #35055
por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Split salta el protector termico
en comentarios anteriores mencione que podría haber 2 mas posibles causas del fallo inicial y deje un rato para que alguien se acordara pero veo que estan muy pasivos, bueno les pongo otro y espero que el siguiente lo pongan el fin de semana.
La mezcla de 2 gases diferente ya sea de manera accidental o a proposito.
Y ya se que van a decir imposible, bueno como yo no meto las manos al fuego por cualquiera se me antoja pensar que la persona que llego antes que basemadero pudo cometer semejante atrocidad.
sigamos participando
saludos
La mezcla de 2 gases diferente ya sea de manera accidental o a proposito.
Y ya se que van a decir imposible, bueno como yo no meto las manos al fuego por cualquiera se me antoja pensar que la persona que llego antes que basemadero pudo cometer semejante atrocidad.
sigamos participando
saludos
El tema ha sido cerrado.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#35056
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Split salta el protector termico
Cero: es una información + para aprender, las e visto, lavado, limpiado, cambiado capilares, pero estaría bueno que hubiera ese material.
Conatem: la verdad es que tendrías que hacer la prueba, la mezcla se comporta de otra manera (o sea que siguiendo los parámetros aportados, no es la falla), pero seguí sacando fallas de la galera, por ahí encontramos algo que no recordamos. Saludos
Conatem: la verdad es que tendrías que hacer la prueba, la mezcla se comporta de otra manera (o sea que siguiendo los parámetros aportados, no es la falla), pero seguí sacando fallas de la galera, por ahí encontramos algo que no recordamos. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: conatem, frio1933
El tema ha sido cerrado.
- frio1933
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 893
#35059
por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema Split salta el protector termico
La check-valve no es una valvula antiretorno ? o lo que es lo mismo es una valvula de retencion ? o tambien de un solo sentido ?, digo, de pronto, me parece, pone fotos Jorge, un abrazo.-
Enrique
Enrique
El tema ha sido cerrado.
- martinie
#35061
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Split salta el protector termico
Hola Conatem,dices:
Podes comentar cual es el motivo,o argumento??.
Guillermo
el tiempo de trabajo excesivo de un compresosor provoca migracion de aceite entre otras cosas.
Podes comentar cual es el motivo,o argumento??.
Guillermo
El tema ha sido cerrado.
- martinie
#35062
por martinie
Eso,tampoco lo entendí.
Guillermo
Respuesta de martinie sobre el tema Split salta el protector termico
lo mismo ocurre cuando tu efectuas vacio se produce el efecto sifón y comienza a regresar el aceite al compresor.
Eso,tampoco lo entendí.
Guillermo
El tema ha sido cerrado.