Si tienes material o información técnica disponible sobre todo lo que sea de electrónica del aire acondicionado, procedimientos, manuales, fallas resueltas, estas invitado a publicarla en este subforo.Trata de aportar la mayor información posible. Si es la primera vez que participas y no sabes cómo hacerlo, ingresa
aqui
Pregunta Vamos a aprender a reparar los sistemas electricos y electronicos.
- josal
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#40394
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Vamos a aprender a reparar los sistemas electricos y electronicos.
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, masaru, kikekk
El tema ha sido cerrado.
- josal
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#40395
por josal
El 1 y el 0 se interpretan como 0VDC y 5VDC.
Ejemplo: un 1 lógico equivale a 5vdc y un 0 lógico equivale a 0Vdc, estos vendría a para las compuertas o circuitos integrados de tecnología TTL
En el caso de tecnología CMOS, el 1 lógico podría ser 5, 6., 12….
Lo que quiere decir es que en la electrónica digital este voltaje de alimentación se interpreta como: encendido y apagado o si o no.
Respuesta de josal sobre el tema Vamos a aprender a reparar los sistemas electricos y electronicos.
El 1 y el 0 se interpretan como 0VDC y 5VDC.
Ejemplo: un 1 lógico equivale a 5vdc y un 0 lógico equivale a 0Vdc, estos vendría a para las compuertas o circuitos integrados de tecnología TTL
En el caso de tecnología CMOS, el 1 lógico podría ser 5, 6., 12….
Lo que quiere decir es que en la electrónica digital este voltaje de alimentación se interpreta como: encendido y apagado o si o no.
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, alfrio, camacho d y 4 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
- josal
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
- #40396
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Vamos a aprender a reparar los sistemas electricos y electronicos.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, tantor, alfrio y 2 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
- josal
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
- #40425
por josal
El tren de pulsos que genera el C.I. 555 a través de su pin de salida 3, alimenta la compuerta lógica AND por el pin 1, y a través de la resistencia R4 de 1K, se alimenta el pin2 de la compuerta, el voltaje que alimenta al pin 2 de la compuerta es directo y el voltaje que alimenta a la compuerta AND por el pin 1 es pulsante, esto quiere decir que son pulsos de 0 y 1 o negativo y positivo o altos y bajos.
Como explique anteriormente. Esta compuerta para que en su salida exista un 1, sus dos entradas deben estar en uno o en alto. El pin1 es alimentado por 1 y 0, por esto el diodo led prendera y apagara constantemente, recuerden ustedes que es un tren de pulsos cuadrados, ósea 10101010101010
El condensador C1, es el que controla el tiempo de la señal o tren de pulsos de onda cuadrada (controla la frecuencia)
Este tiempo es el mismo que dura la señal en alcanzar el 1 lógico y luego el 0 lógico
Si la capacidad del condensador es alta, los pulso duraran más tiempo en cambiar de 1 a 0, y el diodo led tardara más en apagar y encender, y todo lo contrario si la capacidad del condensador C2 es baja, mientras más baja, más rápido es el tren de pulso y el led encenderá y apagara tan rápido que nuestro ojos no lograran notar el cambio, siempre percibiendo que esta encendido.
Mientras el botón o pulsador este cerrado, la corriente en el pin2 de entrada de la AND estará negativa y como ya sabemos que sus dos entradas deben estar positiva para que exista un 1 en la salida, el led no encenderá, todo lo contrario cuando se deja de pulsar el pulsador valga la redundancia
Respuesta de josal sobre el tema Vamos a aprender a reparar los sistemas electricos y electronicos.
El tren de pulsos que genera el C.I. 555 a través de su pin de salida 3, alimenta la compuerta lógica AND por el pin 1, y a través de la resistencia R4 de 1K, se alimenta el pin2 de la compuerta, el voltaje que alimenta al pin 2 de la compuerta es directo y el voltaje que alimenta a la compuerta AND por el pin 1 es pulsante, esto quiere decir que son pulsos de 0 y 1 o negativo y positivo o altos y bajos.
Como explique anteriormente. Esta compuerta para que en su salida exista un 1, sus dos entradas deben estar en uno o en alto. El pin1 es alimentado por 1 y 0, por esto el diodo led prendera y apagara constantemente, recuerden ustedes que es un tren de pulsos cuadrados, ósea 10101010101010
El condensador C1, es el que controla el tiempo de la señal o tren de pulsos de onda cuadrada (controla la frecuencia)
Este tiempo es el mismo que dura la señal en alcanzar el 1 lógico y luego el 0 lógico
Si la capacidad del condensador es alta, los pulso duraran más tiempo en cambiar de 1 a 0, y el diodo led tardara más en apagar y encender, y todo lo contrario si la capacidad del condensador C2 es baja, mientras más baja, más rápido es el tren de pulso y el led encenderá y apagara tan rápido que nuestro ojos no lograran notar el cambio, siempre percibiendo que esta encendido.
Mientras el botón o pulsador este cerrado, la corriente en el pin2 de entrada de la AND estará negativa y como ya sabemos que sus dos entradas deben estar positiva para que exista un 1 en la salida, el led no encenderá, todo lo contrario cuando se deja de pulsar el pulsador valga la redundancia
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, tantor, alfrio y 1 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
- lapo20
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 3
#40444
por lapo20
Nicolas Bravo
Respuesta de lapo20 sobre el tema Vamos a aprender a reparar los sistemas electricos y electronicos.
Hola, buenas tardes. Soy nuevo en el FORO, es el 1er foro en que participo. Lo encontré porque tengo problema con la plaqueta de un aire. El control al enviar la señal el aire no responde, pero si funciona presionando el boton automático. Hice la prueba del control remoto apuntando a la camara del celular y se visualiza el destello de luz.
En fin, se aprende mucho cada día, le estoy muy agradecido.
En fin, se aprende mucho cada día, le estoy muy agradecido.
Nicolas Bravo
El siguiente usuario dijo gracias: josal