hola esto me recuera cuando un service oficial muy muuuy conocido en bs as presurizo los equipos de aire acondicionado en las torres catalinas (IBM) sere dsicreto y los mensionare pero esta gente con 30 años de experiencia hizo las cosas apuradas y mal, es mas no solo volo todo si no se produjo un incendio que si buscan el la net salio en la tele.. saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- cerogrado
#19577
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: PELIGROS DE PRESURIZAR CON OXIGENO
Hola, Gonn, aparte de felicitarte por lo puntual de la info... me impersiona tu avatar por lo parecido a Santo Biasatti!!!
serás de la flia.???? jajajajaja
saludos,
cero
serás de la flia.???? jajajajaja
saludos,
cero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gonn
#19590
por gonn
Respuesta de gonn sobre el tema Re: PELIGROS DE PRESURIZAR CON OXIGENO
hola cero no no somos flia. ja se parece a santo por en realidad es el famosisimo sr. willis carrier ja saludos..
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- luisbonetti
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 10
#35800
por luisbonetti
Respuesta de luisbonetti sobre el tema Re: PELIGROS DE PRESURIZAR CON OXIGENO
tantor, explota por que al combinar aceite con oxigeno simplemente explotan, no se bien describirte cual es la reaccion que provoca, pero es explosiva. nada tiene que ver con la presion. explotan
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- fransvac
#35824
por fransvac
Respuesta de fransvac sobre el tema Re: PELIGROS DE PRESURIZAR CON OXIGENO
Buen dia,toda explosión es una oxidación violenta,en el caso del aceite,al contacto con el oxigeno se produce una combustión espontanea(no necesita de chispa o fuente de ignición) muy energica,nunca pensé que su energía fuera tal que pudiera partir transversalmente una carcaza de compresor,en un problema de resistencia de materiales se nos pidió calcular la presión que se requiere para hacer fallar un cilindro transversalmente y longitudinalmente,el calculo arrojo que se requiere el doble de presión en la falla transversal que en la longitudinal (cuando se congela el agua en las tuberías de cobre siempre se presenta la falla longitudinal o en la soldadura nunca en forma transversal) el comentario viene al caso porque nos indica la reacción tan violenta que la falla en el compresor fue transversal,saludos y aguas con esos errores.
Fco
Fco
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, Moderador
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración automática
- Equipos frigoríficos comerciales
- heladera comercial