Pregunta Gas R410A: cómo realizar el ajuste de carga de refrigerante
- Diego
- Fuera de línea
masaru escribió: Ahora , si pensamos que el deslizamiento ( glide ) es menor al 2 % . Y que el R410a es casi un Azeótropo . O se comporta como tal . Creo , que se podria ajustar desde la valvula de servicio.
Efectivamente colega, coincido con Usted. El glide es tan bajo, que el refrigerante R410A se comporta como un refrigerante puro en todas las fases del circuito. Tranquilamente se puede recuperar refrigerante sin miedo a "desestabilizar" la mezcla.
Saludos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Fuera de línea
En mi humilde opinión, creo que el tema se ha dispersado un poco. Me gustaría hacer hincapié en el fondo de la cuestión: NO SE DEBE ajustar la carga de refrigerante recién instalado, se debe instalar siguiendo las recomendaciones del fabricante y los principios de las buenas prácticas en refrigeración.
Si le falta gas, NO SE DEBE completar la carga, sino que se debe derivar el tema a la garantía.
Saludos!
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
masaru escribió: Creo , que se puede ajustar desde la válvula de servicio y no habría perdida de rendimiento.
Si el equipo es nuevo, con garantía incluida, no es necesario realizar ningún ajuste en la carga. En todo caso, si faltase refrigerante o la unidad tuviese alguna falla, la Garantía debe hacerse cargo del problema.
Por otro lado, si a la unidad hay que intervenirla por alguna falla (supongamos por falta de refrigerante R410A) como lo menciona el amigo Masaru, este gas se comporta casi como un refrigerante puro y debido a ello, podemos realizar el ajuste de la carga como si estuviésemos trabajando con gas R22. Evidentemente, hay que reparar el origen de la fuga primero...
Por el contrario, si se trata de realizar la carga, debemos hacerla en estado líquido.
Sería demasiado extremista, a mi modo de ver, pensar que por quitar un poco de R410A desde la válvula de servicio de un aire acondicionado split, el equipo no funcionará correctamente. Hagan la prueba y después me comentan...
Saludos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
Así es mi amigo.gustavozotta escribió: Estimados:
En mi humilde opinión, creo que el tema se ha dispersado un poco. Me gustaría hacer hincapié en el fondo de la cuestión: NO SE DEBE ajustar la carga de refrigerante recién instalado, se debe instalar siguiendo las recomendaciones del fabricante y los principios de las buenas prácticas en refrigeración.
Si le falta gas, NO SE DEBE completar la carga, sino que se debe derivar el tema a la garantía.
Saludos!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- HORACIOADRIAN
- Fuera de línea
- Mensajes: 46
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.