question-circle Pregunta Aire Electrolux 3500 w con sobrecarga de refrigerante de fabrica

Más
#45249 por Germán
Buenas..
Tendrias que probar quitar refrigerante ya que el equipo de fabrica viene para 7,5mts de caño.. Cada mts que restas equivalen a 20 grs. De refrigerante..

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45353 por Friocapital@gmail.com
Respuesta de Friocapital@gmail.com sobre el tema Aire Electrolux 3500 w con sobrecarga de refrigerante de fabrica
Ayer pase por unos trabajos de electricidad al domicilio y aproveche lleve el manifold, afuera habia 25 grados y la presion estaba en 122 psi, le saque un poco de refrigerante el equipo quedo con una presion de 113 psi en baja y una temp de salida de 9,5 grados y un delta T de 14 grados, quede satisfecho por lo que di por finalizado el tema.
]Coincido en lo del tiempo y lo valioso que es pero si durante la prueba de funcionamiento se pueden corregir estas pequeñas diferencias prefiero hacerlo en el momento y no tener que volver porque el equipo "rinde poco".
Gracias a todos por sus aportes y comentarios.
Saludos.
Ignacio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45356 por utnfrio
Tube la oportunidad de visitar varias empresas que están ubicadas en Ushuaia y te puedo decir que la carga es exacta de cada uno de sus equipos, ya tenes algo para descartar, por otro lado cada vez que asistís un equipo de aire acondicionado pensa que estas frente a una máquina inestable a sus presiones y temperatura , estas van modificándose acorde a las variables calóricas que recibe el equipo, es una máquina termodinámica (calor en movimiento).
Cuando vas a tomar valores del delta t , amperaje , etc, debes de darle unos 15 minutos para mesetar los mismos , la máquina debe de entrar en régimen, te aclaro que si tomas la variación de temperatura en 2 hs , será diferente.
Un dato ....el delta T en frio para darle un guiño de buen funcionamiento no debe de ser inferior a 12ºC , a vos te daba 10ºC., pero como te marcaron es muy importante que digas que temperatura ambiente tenía ese día , si la corriente de consumo te acompañaba , como asi que tu manifould este dando los rangos como corresponden , tenelo calibrado en cero, resta esto como una amenaza a tu trabajo , solo tómalo como una mas de los conjuntos de experiencias que vas a sumar , ES UN EQUIPO FISICAMENTE HABLANDO con rangos que se modifican y tenes que saberlos interpretar con temperaturas de -5 ºC hasta a veces 55ºC y aquí no hay magia , todo se apoya en un conjunto de bases sólidas de termodinámica, física , química , electrotecnia, electrónica.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, frio1933

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45385 por ururef
Y chan chan!!!!.
MUY BUENO utnfrio.
Mas claro ...agua, delta T, sobrecalentamiento y subenfriamiento, se toman con el equipamiento a temperatura de consigna, nunca antes y si el equipo no es acorde, tampoco se da la formula perfecta, sino lo que pueda hacer la máquina. Para mi que no fuí a ninguna fábrica, tampoco me pareció que tuviera mucho gas.... pero bue. saludos
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45386 por ururef
Y la ultima, no quiero preguntar en que función sacaste gas, pero bue, puede que luego falte rendimiento, espero equivocarme y deseo que tu trabajo sea perfecto.
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.