question-circle Pregunta Aire con gas R410A no funciona en modo calor

Más
- #48024 por amayarene
es un aire frio calor la falla es que enfria muy bien pero cuando se lo pasa a modo calor no lo hace y si lo hace empiesa funcionar el forsador del evaporador y se bloquea osea se apaga haciendo un pitido lo medi pero la placa no me envia tencion para el compresor pero en modo frio si la pregunta es si esta bien lo que he determinaDO QUE LA PLACA ESTA DAÑADA
DESDE YA GRACIAS .

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#48032 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Aire con gas R410A no funciona en modo calor
¿Qué marca y model oes el equipo?
¿Además del pitido que mencionas, no hay alguna indicación visual como alguna luz intermitente o algún código de error?
¿Tiene snonda o termistor la unidad exterior? Si la tiene, la verificaste?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#48119 por gberti
Respuesta de gberti sobre el tema Aire con gas R410A no funciona en modo calor
Cuando un equipo hace esta falla, se puede tratar de sensores o cuando el forzador es con sensor hall puede se el forzador, pero teniendo en cuenta que en frío funciona, yo verificaría el sensor de cañería, recordando que a temperatura ambiente (mas precisamente 25ºC el sensor debe tener un valor de 10 K.ohm
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, v4v, gustavozotta y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#48369 por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema Aire con gas R410A no funciona en modo calor
Hola Amayarene, buenas noches. No está claro, al menos para mí, que es lo que pasa cuando lo ponés en calor, pues decís que entonces empieza a "funcionar el forzador del evaporador" ¿cómo se debe interpretar esto? pues el evaporador en calor es la unidad exterior. Si fuera así, que anda el forzador de u.exterior, pero NO el MC. el problema podría ser capacitor, lo cuál sería raro toda vez que en verano anda bién.
Ahora si lo que quisiste decir es que lo que se bloquea es el forzador de u.interior, puede ser que sea el sensor de efecto hall que esté fallando ó el sensor de cañería esté desvalorizado, salvo por el hecho de que NO está mandando corriente a la U. exterior,
por lo que mi conclusión es; problema en placa electrónica.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.