Ayuda en averia consola split g-air GAW12C1MHE Publicado por bandit96
Compre un residencia que tiene varias consolas split en los cuartos pero esta en especifico cunado la verifico tiene donde conecta el cable que viene de la unidad condensadora al evaporador esta quemada...... que puede ser lo que tiene? o por donde empiezo a verificar ,, la placa se ve en buen estado y no se por donde empezar tengo varias fotos a ver como me pueden ayudar soy novato en esto de la refrigeracion pero estoy bien motivado ya ya tengo mi manifold para R410 y bomba de vacio aparte que en enero proximo empiezo a estudiar la materia .
gracias anticipadas por la ayuda que me puedan brindar !
gracias anticipadas por la ayuda que me puedan brindar !
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chispas-gs
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 212
#50554
por chispas-gs
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Respuesta de chispas-gs sobre el tema Ayuda en averia consola split g-air GAW12C1MHE
Sanea todo lo afectado y vuelve a conectar las interconexiones eléctricas según esquema adjunto mediante fichas de empalme o fíjate en los otros equipos instalados si son iguales
Solo tienes dos bornes afectados,es fácil y simple.Se quemaron por estar flojos
Solo tienes dos bornes afectados,es fácil y simple.Se quemaron por estar flojos
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#50688
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Ayuda en averia consola split g-air GAW12C1MHE
Si señor, como dijo chispas eso es por falso contacto, si le sumas condensador sucio y alto consumo del compresor te da un hermoso fogonazo.
Esa UE seguramente funciona completa. Si no pones la ficha que te recomienda chispas y haces un empalme, apretar con dos pinzas y buena cinta aisladora, estiradita y bien pegada.
Esa UE seguramente funciona completa. Si no pones la ficha que te recomienda chispas y haces un empalme, apretar con dos pinzas y buena cinta aisladora, estiradita y bien pegada.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#51319
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Ayuda en averia consola split g-air GAW12C1MHE
falso contacto nada mas, cable flojo mal apretado. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, dsbordon, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Aire acondicionado split de de 15000 frigorias con baja presión de succión