Síntoma: Unidad interior y exterior de aire acondicionado split no encienden. Posible problema con placa electrónica y su fuente de alimentación. Parámetros a verificar

Buenas muchachos como va?? molestando con una consulta ya que la verdad busque en el foro y no pude desburrarme..
Un split Recco(usado desisntalado de un lado y vuelto a instalar despúes de mucho tiempo) instalo y hago la conexion como corresponde (prezurizado N vacio correcta colocacion de los cables etc)cuando enchufo no prende ni la luz de encendido ningun sonido..nada..comienzo a revisar voltaje ok continuidad en los cables ok.. ingresa tension a la placa unidad interior pero no llega tension a la unidad exterior..(la conexion es algo rara ya que la linea no llega directamente a la unidad exterior.. yo creo que es la placa.. saben si las placas de los split traen algun fusible?? donde esta ubicado mas o menos? hago una aclaracion el tema de elctronica es algo a lo que le temo bastante..estuve leyendo algo pero como que no manejo demasiados conocimientos..pero bueno viendo el lado positivo es una buena oportunidad para meterme en el tema jajaja espero alguna guia o ayuda como para empezar a ver..una vez mas muchas gracias!!!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#10828 por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: una consulta placa Recco rcz 12 f/c 3000fg
Hola Cris, si las placas tiene fusible, pero este fusible maneja la parte electronica, la parte de potencia no pasa por el fusible eso lo hace la llave termica, el fusible alimenta el trafo, si lo trae, y el mismo alimenta la placa.-

Quizas por eso no te enciendan las luces , y el fusible generalmente esta instalado ahi nomas de la entrada de la alimentacion.-

Saludos

Claudio
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gfc, ezescar

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #10830 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: una consulta placa Recco rcz 12 f/c 3000fg
Como te dice Batracio Christian, habría que verificar que el fusible tenga continuidad, y si la tiene, comprobar que lleguen 220 voltios de corriente alterna (VCA) al primario del transformador. Si llega tensión, luego sigue verificar que a la salida del secundario del transformador tengamos a su salida tensión alterna de 12 VDC.

¿Verificaste estos puntos?

Te paso una imagen del fusible que deberías ver:



Espero te sirva. Saludos.

Diego.
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, gfc, ezescar

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#10832 por christ_cba
muchas gracias por la info mañana paso por el cliente y les comento como sigue el tema.. por lo pronto aprovecho para seguir infarmandome y aprendiendo del tema... muchas gracias!!
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, gfc

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#10871 por christ_cba
Les comento.. fui a lo del cliente verifique y efectivamente el fusible no tenia continuidad.. cambie y medi los demas componentes todo ok!!! el aire quedo funcionando perfecto..analizando posibles causas.. quizas viendo las maniobras del tecnico que desinstalo el aire anteriormente.. casi ni recupero refrigerante, los caños viejos todos doblados y abiertos en sus extremos,(de hecho puse caños nuevos), y los cables cortados con alicate de una..jajajj quizas corto los cables de la UE con el equipo enchufado y tal vez eso hizo algun corto y salto el fusible de la placa.. otra causa no encuentro.. problema solucionado y nuevamente gracias a ustedes!!!
un abrazo desde cba!!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, marcos, Batracio y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena