file Pregunta control de placa equipo central Lennox frio-calor

Más
#11300 por alejoselin
Respuesta de alejoselin sobre el tema Re: control de placa equipo central Lennox frio-calor
hola tantor. lo que arranca al alimentar la placa es el fan no el extractor de gases. lo primero que revisé fue el termostato. desconecté todos los bornes del comando de la placa hacia el termostato y sigue haciendo la misma falla. gracias.

alejo
El siguiente usuario dijo gracias: tantor

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#11309 por TecnoMaker
Respuesta de TecnoMaker sobre el tema Re: control de placa equipo central Lennox frio-calor
Hola Alejoselin. Si con toda la bornera de control (YRCWG) te esta arrancando el fan y queda funcionando, es la placa no tengas dudas. Fijate en la zona de los relay´s unos transistores que accionan las bobinas de estos, si esta en corto mantiene el relay pegado y puede ser esa la causa.

Julio
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #11316 por alejoselin
Respuesta de alejoselin sobre el tema Re: control de placa equipo central Lennox frio-calor
hola julio. en un ratito confirmo el transistor del relé y comento como anda. gracias, alejo.

alejo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #11333 por alejoselin
Respuesta de alejoselin sobre el tema Re: control de placa equipo central Lennox frio-calor
buenas, hace un ratito combié el transistor de la bobina del relé, el otro estaba frito pero porque le hice un corto y lo quemé. en un principio estaba bien, ya lo había controlado. la tensión del micro luego de retirar el transistar me daba 6.15 vcc en la resistencia anterior al transistor recién cuando coloqué el nuevo tengo 3 vcc en la resistencia y 0.6 en la base del transistor. como eran otros valores desconecté la base y ahi volví a medir 6 vcc. se ve que la carga del transistor hace variar la tension. con el transistor nuevo volvió a pegar el relé como antes pero ahora además también salta una falla. queda titilando el led 2 y el 1 encendido. corto la alimentación de la placa pero sigue saltando la falla. puede ser que para que se borre tenga que estar todo conectado (bimetales, extractor, etc)? les recuerdo que solo traje el trafo. gracias, alejo.

alejo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#11336 por TecnoMaker
Respuesta de TecnoMaker sobre el tema Re: control de placa equipo central Lennox frio-calor
Hola. Te reitero, para que el autotest te de resultado correcto tiene que estar todo conectado.

Julio
El siguiente usuario dijo gracias: alejoselin

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.