Pregunta control de placa equipo central Lennox frio-calor
- alejoselin
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 32
#11300
por alejoselin
alejo
Respuesta de alejoselin sobre el tema Re: control de placa equipo central Lennox frio-calor
hola tantor. lo que arranca al alimentar la placa es el fan no el extractor de gases. lo primero que revisé fue el termostato. desconecté todos los bornes del comando de la placa hacia el termostato y sigue haciendo la misma falla. gracias.
alejo
El siguiente usuario dijo gracias: tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- TecnoMaker
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 295
#11309
por TecnoMaker
Respuesta de TecnoMaker sobre el tema Re: control de placa equipo central Lennox frio-calor
Hola Alejoselin. Si con toda la bornera de control (YRCWG) te esta arrancando el fan y queda funcionando, es la placa no tengas dudas. Fijate en la zona de los relay´s unos transistores que accionan las bobinas de estos, si esta en corto mantiene el relay pegado y puede ser esa la causa.
Julio
Julio
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- alejoselin
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 32
- #11316
por alejoselin
alejo
Respuesta de alejoselin sobre el tema Re: control de placa equipo central Lennox frio-calor
hola julio. en un ratito confirmo el transistor del relé y comento como anda. gracias, alejo.
alejo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- alejoselin
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 32
- #11333
por alejoselin
alejo
Respuesta de alejoselin sobre el tema Re: control de placa equipo central Lennox frio-calor
buenas, hace un ratito combié el transistor de la bobina del relé, el otro estaba frito pero porque le hice un corto y lo quemé. en un principio estaba bien, ya lo había controlado. la tensión del micro luego de retirar el transistar me daba 6.15 vcc en la resistencia anterior al transistor recién cuando coloqué el nuevo tengo 3 vcc en la resistencia y 0.6 en la base del transistor. como eran otros valores desconecté la base y ahi volví a medir 6 vcc. se ve que la carga del transistor hace variar la tension. con el transistor nuevo volvió a pegar el relé como antes pero ahora además también salta una falla. queda titilando el led 2 y el 1 encendido. corto la alimentación de la placa pero sigue saltando la falla. puede ser que para que se borre tenga que estar todo conectado (bimetales, extractor, etc)? les recuerdo que solo traje el trafo. gracias, alejo.
alejo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- TecnoMaker
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 295
#11336
por TecnoMaker
Respuesta de TecnoMaker sobre el tema Re: control de placa equipo central Lennox frio-calor
Hola. Te reitero, para que el autotest te de resultado correcto tiene que estar todo conectado.
Julio
Julio
El siguiente usuario dijo gracias: alejoselin
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Cámara de frio duda en cantidad de gas refrigerante r22