file Pregunta porque la turbina del evaporador del split vibra , hay que desmontar la unidad interior por completo

Más
#12133 por ferramarga
como hay que hacer para reparar este problema hay que desmontar la unidad interior y como detecto el problema

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#12134 por FEROZLEON
Puede vibrar por algunas razones,
filtros total,totalmente sucios ( hacer limpieza)
rotura de la misma o falta d alabes( desbalaceada) .. sustituir
se solto del eje -flecha del motoventilador, ( reapretar el tornillo)
buje izquierdo en mal estado( muy desgastado) ... sustituir.
los soportes de hule del motoventilador estan vencidos y el mismo pierde nivelacion..sustituir.

Por la entalpia, el universo va hacia su equilibrio termico, o sea, va inexorablemente a su muerte...
El siguiente usuario dijo gracias: marcos, tantor y 4 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#15121 por Diego

ferramarga escribió: como hay que hacer para reparar este problema hay que desmontar la unidad interior y como detecto el problema

¿Tenemos alguna novedad con respecto a esta falla?

¿Te sirvió el aporte de Ferozleón?

Esperamos comentarios por favor.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#15145 por gustavozotta
Yo me encontré con el caso de un split cuya unidad interior vibraba porque la placa de soporte no estaba correctamente fijada a la pared.
Ajusté la placa, la unidad quedó en su lugar, y terminó la vibración.

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena