Importante recalentamiento de terminales
- antartico
- Autor del tema
#13370
por antartico
recalentamiento de terminales Publicado por antartico
Hola gente tengo un problema con un split de 4000fg. se me recalientan demaciado los terminales que van conectados tanto en el protector termico como en el MC.lOS Cambie los puse biem a presion pero al tiempo se recalientan tanto que se quema el cable y se cortan ,otra cosa al principio arranca bien pero despues arranca y se corta a los pocos segundos es mas creo que no llega a arrancar,podra ser el termico y el capacitor ya defectuosos,desde ya muchas gracias.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
#13371
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: recalentamiento de terminales
Hola Sergio,es dificil ayudarte,si no pasas mas datos.Y es mas dificil hacer un trabajo y que quede bien,si no los tomaste.
Para este caso,tomar consumo,y valor del capacitor con capacimetro,es lo ideal,si no tenes capacimetro,podes tomar la corriente de salida del capacitor,cuando esta en marcha,deberia estar cerca de 1 amper y pico.
Guillermo
Para este caso,tomar consumo,y valor del capacitor con capacimetro,es lo ideal,si no tenes capacimetro,podes tomar la corriente de salida del capacitor,cuando esta en marcha,deberia estar cerca de 1 amper y pico.
Guillermo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- antartico
- Autor del tema
#13372
por antartico
Respuesta de antartico sobre el tema Re: recalentamiento de terminales
hola guillermo, al arranque llega casi a 10 amp.despues baja a 7.5 el problema biene despues,.desde ya gracias
para llegando a temperatura y cuando quiere arrancar le cuesta y corta , el resto de los terminales estan bien apretados,es mas los teminales los cambie dos veces pero al otro dia ya estan cortados ,
para llegando a temperatura y cuando quiere arrancar le cuesta y corta , el resto de los terminales estan bien apretados,es mas los teminales los cambie dos veces pero al otro dia ya estan cortados ,
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- madi_maggio
- #13374
por madi_maggio
Respuesta de madi_maggio sobre el tema Re: recalentamiento de terminales
8
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
- #13377
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: recalentamiento de terminales
Hola Sergio.
Te invito a que leas el siguiente artículo, pueda que te sirva:
Efectos de la variación de tensión en los moto compresores eléctricos
Saludos
Te invito a que leas el siguiente artículo, pueda que te sirva:
Efectos de la variación de tensión en los moto compresores eléctricos
Saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- trane inverter