Pregunta range de temperatura de sobrecalentamiento
- jorge777
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
#13475
por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
range de temperatura de sobrecalentamiento Publicado por jorge777
cual es el range de temperatura de sobrecalentamiento en grados farenheit, en refrigerantes r-22 y r-410
para aire acondicionado
para aire acondicionado
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
- #13480
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: range de temperatura de sobrecalentamiento
La cantidad de sobrecalentamiento del evaporador de un sistema varía entre 9º C como máximo para sistemas de acondicionamiento del aire y 2º C como mínimo para heladoras. Un sobrecalentamiento de 6º C es adecuada para los sistemas de refrigeración comercial. Sin embargo, para conseguir una eficiencia óptima, el técnico debe comprobarlo con los datos del fabricante del equipo. Fuente: Refrigeración Comercial para tecnicos de aire acondicionado- Dick Wirz
El sobrecalentamiento en grados Fahrenheit es de entre 12º a 20º F. Fuente: Residential Construction Academy HVAC - Eugene Silverstein.
El sobrecalentamiento en grados Fahrenheit es de entre 12º a 20º F. Fuente: Residential Construction Academy HVAC - Eugene Silverstein.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, tantor, gfc y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge777
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
#13486
por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Respuesta de jorge777 sobre el tema Re: range de temperatura de sobrecalentamiento
gracias Diego
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge777
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
#13487
por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Respuesta de jorge777 sobre el tema Re: range de temperatura de sobrecalentamiento
que sucede si la temperatura leida por termometro en la linea de succion es mas alta que la temperatura de los manometros
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: martinie
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
#13491
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: range de temperatura de sobrecalentamiento
El gracias,escaposeme.
Si eso sucede,estamos bien,si es al reves,estamos en problemas.
Guillermo
Si eso sucede,estamos bien,si es al reves,estamos en problemas.
Guillermo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración automática
- Heladeras No Frost
- Heladera Whirlpool arb220 se activa alarma