Pregunta Split TCL de 3000 frigoria con problema en ventilador del condensador
- maurefrigeracion
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 115
#13756
por maurefrigeracion
Split TCL de 3000 frigoria con problema en ventilador del condensador Publicado por maurefrigeracion
el problema es que el ventilador funciona a rato y a poca velocidad.
les consulto por el capacitor del mismo.
esta incluida en la plaqueta o aparte.
si esta en la plaqueta como realizo la prueba con otro capacitor para confirmar que es ese el problema
gracias un abrazo a todos
les consulto por el capacitor del mismo.
esta incluida en la plaqueta o aparte.
si esta en la plaqueta como realizo la prueba con otro capacitor para confirmar que es ese el problema
gracias un abrazo a todos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- maxieme
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 193
#13761
por maxieme
Respuesta de maxieme sobre el tema Re: Split TCL de 3000 frigoria con problema en ventilador del condensador
hola como estas, por lo que expones, puede ser el capacitor de arranque, puede ser la bobina de arranque, el capacitor si no esta a la par del motor lo esta en donde va la placa de control, espero te sirva, saludos
El siguiente usuario dijo gracias: colin
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- maurefrigeracion
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 115
#13859
por maurefrigeracion
Respuesta de maurefrigeracion sobre el tema Re: Split TCL de 3000 frigoria con problema en ventilador del condensador
hola de nuevo aun no resulvo este tema
el aire es frio-calor tcl 3000 mod tac-chs/n controle el capacitor y esta bien la velocidad del ventilador buena
al encender la unidad arranca la turvina del evaporador y luego de 2 minutos arranca el compresor hasta todo bien
el consumo 3.2 amp la carga de gas esta bien. funciona 5 minuto y para el ventilador del condensador, en ese momento
aumenta el consumo por el aumento de temperatura en el condensador hasta 5,6 amp y vuelve a arrancar el ventilador
del condensador por 2 minutos, funciona 2 de 2 a 3 minutos y vuelve a para y asi sucesivamente.
a este aire ya lo habia reparado otro tecnico colocandole una plaqueta universal.
no soy bueno en la electronica pero verifique que no este nada desconectado y a simple vista esta todo bien, no se ve ningun
corto circuito.
espero la colaboracion de alguien antes de continuar
gracias un abrazo
el aire es frio-calor tcl 3000 mod tac-chs/n controle el capacitor y esta bien la velocidad del ventilador buena
al encender la unidad arranca la turvina del evaporador y luego de 2 minutos arranca el compresor hasta todo bien
el consumo 3.2 amp la carga de gas esta bien. funciona 5 minuto y para el ventilador del condensador, en ese momento
aumenta el consumo por el aumento de temperatura en el condensador hasta 5,6 amp y vuelve a arrancar el ventilador
del condensador por 2 minutos, funciona 2 de 2 a 3 minutos y vuelve a para y asi sucesivamente.
a este aire ya lo habia reparado otro tecnico colocandole una plaqueta universal.
no soy bueno en la electronica pero verifique que no este nada desconectado y a simple vista esta todo bien, no se ve ningun
corto circuito.
espero la colaboracion de alguien antes de continuar
gracias un abrazo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- cerogrado
#13863
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: Split TCL de 3000 frigoria con problema en ventilador del condensador
Hola, maure
si tiene una plaqueta que no es original... ya no estamos hablando de unTCL...estamos hablando de un TCL manoseado...el funcionamiento del forzador externo debe ser continuo en modo refrigeracion, pero, por lo que comentas arranca y para como si estuviese en modo calefaccion, donde esto seria correcto...
Sugiero revisar que las conexiones esten bien realizadas... no olvides que la linea de RadioVictoria Fueguina (Hitachi, TCL y Kelvinator) tiene una disposicion del cableado de interconeccion, que no es como en la mayoria de los equipos... linea y neutro estan en posicion 1,4 de la bornera exterior, quedando los bornes 2,3 para alimentar la valvula inversora y el mencionado forzador...
saludos,
cero
si tiene una plaqueta que no es original... ya no estamos hablando de unTCL...estamos hablando de un TCL manoseado...el funcionamiento del forzador externo debe ser continuo en modo refrigeracion, pero, por lo que comentas arranca y para como si estuviese en modo calefaccion, donde esto seria correcto...
Sugiero revisar que las conexiones esten bien realizadas... no olvides que la linea de RadioVictoria Fueguina (Hitachi, TCL y Kelvinator) tiene una disposicion del cableado de interconeccion, que no es como en la mayoria de los equipos... linea y neutro estan en posicion 1,4 de la bornera exterior, quedando los bornes 2,3 para alimentar la valvula inversora y el mencionado forzador...
saludos,
cero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- nbihari
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 18
#13864
por nbihari
Nata
Respuesta de nbihari sobre el tema Re: Split TCL de 3000 frigoria con problema en ventilador del condensador
hola! mediste los termistores, el de temperatura y placa?
Nata
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Foro principal
- Preguntas de usuarios no Frigoristas
- Como solucionar falla en Refrigerador Electrolux DF50