file Pregunta Aire acondicionado split TCL 3000 frigorías no arranca compresor.

Más
#14491 por sergiotio
yo dije que primero testee y luego hay que desconectar los cables de la unidad interior para darle tension si arranca es plaqueta si no va arrancar solo el ventilador del condensador creo que no hace falta tantas explicaciones
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#14635 por markos meza
mira te voy a dar un tip para que cheques si es el compresor. desconceta todo lo electtroco del compresor toma dos lineas directas, al compresor una la vas a poner a la (c) que es comun la otra linea la conestas a el capasitor a la letra (c) que es comun de hay la vas a puentear al compresor a la (r) que es tranajo o run como la quieras llamar y la del capasitor que es hermetic esa va al compresor a la letra (s) star o trabajo subes la pastilla y si el compresor prende es problema de la tarjeta. es una de las formas de checar el compresor otra es.
toma en cuenta que el compresor trae tres letras una es R que es trabajo la otra es S que es estar y C que es comun tomando en cuenta esto,
con el amperimetro checa de la letra R a la letra S ese valor apuntalo y te deve de dar el valor mas alto no deve de pasar de 10
y de la letra C a la letra S el valor medio
y de la letra C a la R es el valor mas bajo.
esta es una forma de checar cual de los puntos es el comun, star, y run y a su ves checas que el compresor este bien si los valores no te los da asi si uno de ellos se dispara es que el compresor esta dañado por dentro y no te va a funcionar

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#14643 por ururef
Hola colegas, bueno si desimos que EL COMPRESOR no arranca en frío, se verá que el ventilador de la unidad interior y exterior andan, en este caso medimos el punto neutro (1) y el línea que manda la plaqueta, suele ser el punto 2 o a la inversa, si teneomos 220V, entonces se descarta la placa, vemos el condensador normalmente será de 35 UF, algunos vienen con 30UF, ni mas chico ni mas grande. La prueba mejor es con un capacimetro, o con un tester analogo, luego las otras pruebas no son confiables, pues un condensador puede hacer chispas y no estar en su rango de trabajo. Si esto está bien seguimos al compresor, si quieren lo prueban directo (sacando los cables que vienen de la plaqueta y conectan 220 en los puntos 1 y 2) es lo mas seguro, aunque solo con el tester en hometro ya sabran si el compresor anda: al medir las tres puntas del compresor = la mayor resistencia es la suma de las bobinas de arranque y marcha, el que queda libre es el punto común, tomamos el punto común y medimos una punta de las bobinas y luego la otra,la que muestre mayor resistencia es la bobina de arranque(alli va el condensador, la punta que tiene un solo cable, la que muestre menor resistencia es la de marcha( es el cable que sale del lado del condensador que tiene dos cables iguales), y LA SUMA DE LAS DOS DEBE DAR la medición que tomamos al principio para allar el punto común, si la suma no dá, o esta abierta alguna de las puntas, EL COMPRESOR NO ANDA.saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.