Hola. Ante todo me presento, soy Mariano de Argentina.
A ver si alguno me puede dar una mano con esto que no doy en la tecla y ya llevo mucho tiempo perdido.....
El problema empezo cuando se quemo la parte electrica del compresor, luego de hacer una correcta limpieza del circuito, desarmando todo, el paso siguiente fue comprar un compresor nuevo, soldar todo y hacer los procedimientos correctos para que todo vuelva a fucionar.
Lo que empezo a pasar es que funciona 1 segundo normalmente, se escucha un ruido y las presiones en alta y baja quedan iguales, por mas que lo deje asi, nada pasa.
Pense que era la valvula que estaba mal, asi que la cambie (4 horas de trabajo) y todo sigue igual.
Ahora ya nose que puede ser.
Aca tienen el video para que vean lo que pasa
{youtube}CquULnnE5kk{/youtube}
Agrego datos, Split, , compresor copelland 6,5 HP, frio/calor
gracias!
A ver si alguno me puede dar una mano con esto que no doy en la tecla y ya llevo mucho tiempo perdido.....
El problema empezo cuando se quemo la parte electrica del compresor, luego de hacer una correcta limpieza del circuito, desarmando todo, el paso siguiente fue comprar un compresor nuevo, soldar todo y hacer los procedimientos correctos para que todo vuelva a fucionar.
Lo que empezo a pasar es que funciona 1 segundo normalmente, se escucha un ruido y las presiones en alta y baja quedan iguales, por mas que lo deje asi, nada pasa.
Pense que era la valvula que estaba mal, asi que la cambie (4 horas de trabajo) y todo sigue igual.
Ahora ya nose que puede ser.
Aca tienen el video para que vean lo que pasa
{youtube}CquULnnE5kk{/youtube}
Agrego datos, Split, , compresor copelland 6,5 HP, frio/calor
gracias!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- JacGel
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 491
#14880
por JacGel
Respuesta de JacGel sobre el tema Re: Que le pasa a este aire acondicionado ?
Cuando soldaste no abras tapado el caño de alta, mira si no esta tapado. digo esto por el ruido.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- pantera155
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 10
#14881
por pantera155
Respuesta de pantera155 sobre el tema Re: Que le pasa a este aire acondicionado ?
JacGel, el caño de alta es un caño de 3/4", creo que seria dificl que se tape y cuando cambie la valvula verifique que nada este tapado ya que hice limpieza tambien otra vez.
Aunque como decis, tiene que tener algo tapado, pero nose que.....
Aunque como decis, tiene que tener algo tapado, pero nose que.....
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge777
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
#14882
por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Respuesta de jorge777 sobre el tema Re: Que le pasa a este aire acondicionado ?
saludos
1) verifica que la instalacion electrica del compresor este correcta( starting, comun y running
2) verifica si tiene control de presion de baja o alta
3) verifica los microfaradios del capacitor del compresor.
deja te llevar por el diagrama ellectrico
si el starting y el running estan intercambiados puede pasar eso
1) verifica que la instalacion electrica del compresor este correcta( starting, comun y running
2) verifica si tiene control de presion de baja o alta
3) verifica los microfaradios del capacitor del compresor.
deja te llevar por el diagrama ellectrico
si el starting y el running estan intercambiados puede pasar eso
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge777
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
#14883
por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Respuesta de jorge777 sobre el tema Re: Que le pasa a este aire acondicionado ?
oye no habia escuchado bien el ruido ,pero ese ruido me parece a compresor dañado o obstrucion en la descarga
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Sección para Aspirantes a Técnicos en Refrigeración y Aire Acondicionado
- Como comprobar el capacitor de un aire acondicionado split