file Pregunta Aire acondicionado split arranca bien y a los 10 minutos corta el Motocompresor

Más
04 Mar 2012 14:28 - 04 Mar 2012 18:20 #16025 por charly47
Hola a todos estoy trabajando con un split 2250Frigorias frio solo. marca Zenit
me pasa lo siguiente y me tiene medio desconsertado el equipo lo pongo en marcha en cool a 17 grados en el display que tiene la unidad interior me marca una temperatura de 27grados en el manometro tengo los 63PSI y en la pinza amperometrica 3.75A, el equipo funciona bien al cabo de mas o menos 10´enfria bien el ambiente la temperatura del display deciende a los 23 grados y se me apaga el MC. No vuelve a encender no hay caso tengo que apagarlo y volver a encenderlo y de nuevo lo mismo que esplique.
yo lo que verifique es lo siguiente comprove buen funcionamiento de sensor de ambiente y de cañeria (que en este equipo lo tiene me a pasado ver equipos frio solo que no traen el sensor de caño).
lo unico que hasta ahora no verifique es si hay algun falso contacto en la placa.
si alguno se le ocurre alguna sugerencia sobre este tema acepto ya que me esta quemando la cabeza y yo pelo no tengo...
Última Edición: 04 Mar 2012 18:20 por Diego.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
04 Mar 2012 18:04 #16032 por CLAUDIO
Hola Charly, se corta solo el compresor o tambien el fan del mismo, seguro que el MC no corta por termico que temp ambiente 27ºc me parece poco alta 63 ,

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
04 Mar 2012 19:34 #16042 por colo9
para un buen consejo tenes que sacar varios datos delta t ,temperatura retorno,temperatura descarga ,puede ser que te corte por termico o puede ser que tenga problemas la placa con el termostato que este dormilon, o que el capacitor este en defasaje por eso primero los datos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
04 Mar 2012 20:31 #16046 por charly47
hola no los 27 grados que te dije son los del ambiente de la habitacion que la tengo cuando enciendo el equipo cuando se me corta el compresor en el ambiente llego a tener 23 o 24 grados, y cuando corta corta forzador y compresor la corriente es la misma de siempre que esta en lo correcto y la presion se mantiene en sus 63psi.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
04 Mar 2012 20:56 #16047 por charly47
hola colo con respecto al delta T yo en el ambiente coloco un termometro que me mide la entrada o lo que hay en el ambiente y otro a la salida de la unidad exterior tengo 24.3entrada salida 11.2 esto es cuando se corta el MC que es mas o menos 10´
el sensor de ambiente no solo lo medi ademas lo cambie por uno nuevo del mismo valor el que saque funciona igual el de cañeria solo lo medi sera el que voy a cambiar en la nueva revision
con respecto a el capacitor que vos mensionas es el la unidad externa MCy forzador.
tene en cuenta que cuando se corta yo no noto cambios en le amperaje ni en las presiones
ahora si yo lo apago y al ratito lo vuelvo a poner en marcha arranca y funciona el mismo tiempoque ya explique.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
05 Mar 2012 01:33 #16059 por ururef
Hola colegas, Charly las presiones son correctas y las temperaturas tambien, si estas seguro que los snsores estan bien, prendelo y observa en la parte de afuera si se congela el caño grueso(gas), vas a notar que blanquea mucho o poco, otra prueba que podes hacer es sacar el sensor de caños de su lugar y ponerlo para afuera, calculo que así dejará de apagarce,. Si lo hace buscá polvo en el cilindro ventilador, filtro sucio o directamente evaporador sucio. Si esto está bien, observá como anda ese ventilador:Saludos y contanos como te vá.
El siguiente usuario dijo gracias: CLAUDIO, frio1933

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
05 Mar 2012 10:47 #16064 por charly47
hola no ninguno de los 2 caños se congelan con respecto al sensor como dije anterior mente solo lo medi lo voy a cambiar pero antes voy con la prueba que me decis de sacarlo de la cañeria, evaporador limpio ventilador de unidad interior perfecta. pruebo con estos pasos y les informo gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
05 Mar 2012 13:07 #16069 por CLAUDIO
Charly aparte de lo que dijo ururef fijate a mi me paso algo parecido no me acuerdo que aire era, pero medi la tension de linea en la bornera , el aire andaba un poco tenia efecto frigorifico pero de repente paraba y no daba mas bolilla al remoto solo apagaba y encendia u.i, tenia una tension de 180v ca , y se protegia.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
05 Mar 2012 14:39 #16073 por pablomitico
Si el voltaje esta bien la precion es normal seguramente el el sensor de cañeria unidad interior por lo general el mismo se sale de rango y por el tiempo que me decis que funciona esta seria la falla

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
05 Mar 2012 16:33 #16078 por jorge777
que corta primero el ventilador del condensador?

o las 2 a la vez ( ventilador del condensador y compresor?

Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: Diego