Pregunta compresor deja de comprimir luego de 5 minutos de encendido.
- thenoise_24
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 5
hace poco reemplace un compresor marca toshiba en un equipo split de 12000 btu de la misma marca de 115v, totalmente nuevo.
el mismo presenta la siguiente falla. al encenderlo todas las lecturas son correctas, el ampere en 11.3 y en la placa de consumo indica 11.5A, la presión de gas r22 en 65psi, hasta hay todo bien. al cabo de un rato entre 5 y 10 minutos el compresor deja de comprimir (compresor todavía encendido) y la presión de gas sube a 140psi q es la q indica cuando el compresor esta apagado, y el ampere baja a 4.0.
A lo cual hice ya lo siguiente: cambie capacitor de arranque del compresor, le hice una nueva limpieza al todo el sistema para descartar tubería capilar obstruida, un nuevo vació al sistema, y le realice una nueva carga de gas. y c repite la misma falla. lo único es q varia el tiempo de trabajo del compresor. q es entre 3 y 20 minutos. y para q vuelva a arrancar hay q apagarlo y volver a encenderlo.
Espero me puedan ayudar. gracias....
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
Selecciona los 4 componentes que forman parte del circuito frigorífico básico: Motocompresor, Ventilador scroll, Condensador, Evaporador
Por favor, conteste si es verdadero o falso según corresponda: "El fluído refrigerante ingresa al dispositivo de aspiración en estado líquido y sufre una caída de presión que provoca su expansión en el condensador.": Verdadero
¿Dónde se encuentra el evaporador de un equipo de refrigeración?: En ninguno de los anteriores
Da ganas de reir,y llorar a la vez.
Si tus conocimientos para el cambio del compresor se basaron en esos principios........es imposible ayudarte.
Guillermo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gfmaziarz
Pero, te sugiero que empieces por seguir el consejo de martinie: revisa tu presentación.
Abrazo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge777
- Fuera de línea
- Mensajes: 536
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gran_maestro
- Fuera de línea
- Mensajes: 50
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Casos resueltos
- Aire acondicionado
- falla resuelta surrey split de piso ss y uc 25 CASCLIMA