question-circle Pregunta compresor deja de comprimir luego de 5 minutos de encendido.

Más
#19891 por agrofrio
estimado colega

no se si el aire es frio /calor, revisar la valvla inversora que por ahi se ha derretido el embolo interno y por este motivo se puentea la alta con la baja

he tenido similares problemas

para probar si es esto puedes hacerlo con tacto y verificando las temperaturas de los caños en la v. inversora

o bien desconecta toda la valvula y armala como si fuera de frio solo si persiste el problema evidentemente es el compresor

por favor mantenernos informado
saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#19892 por agrofrio
me olvide de preguntar

por que sintomas se cambio el compresor anterior???

por la misma causa??
rotor trabado??
bobina abierta?

saludos
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#19894 por ururef
mmmmmmmm yó recomiendo prueba de compreor e inversora.Saludos

Agro- CRUZ
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, josal y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#19961 por thenoise_24
Gracias por la acotación, y en realidad estaba errado....
Recuerda q los errores son los mejores Maestros.....
Gracias.
El siguiente usuario dijo gracias: elbatallador

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#19962 por thenoise_24
si, era nuevo el mismo dia q lo compro me lo hizo llegar ahora bien lo de los tapones no los tenia ya q el lo había destapado ya y no pude comprobar si estaba en vació.
Muchas gracias por el aporte.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.