question-circle Pregunta Como solucionar perdida de gas refrigerante en aire acondicionado split

Más
- #45383 por hfertissera
Buen dia. Tengo una split que fui a ver y tenia baja la presion de (r22). Le busque la perdida y no la encontre, volvi a cargarlo con tinta de contraste y se volvio a descargar. no encontre marcas de perdidas, lo saque completo al equipo y le di presion con nitrogeno a casi 500psi. hace 5 dias que lo tengo con presion y no bajo un psi. No se por donde seguir. podrain orientarme?
gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45422 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Split pierde el refrigerante
Hola hfertissera. Que presion tenia el equipo cuando lo viste por primera vez?
Del momento que supones que existe una perdida, lo primero es hacer una inspeccion ocular de unidad interior y exterior. Las perdidas en cualquier equipo suelen dejar rastros de aceite en el lugar por donde pierde. Normalmente se producen en la parte de alta presion del equipo. Revisa bien el condensador en toda su extension, normalmente se producen en los codos las perdidas.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, domingo hector

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45462 por MarianoA
Respuesta de MarianoA sobre el tema Split pierde el refrigerante
Hola hfertissera, te sugeriría que presurices las unidades por separado , si es necesario y no encontras la perdida, sumergilas en una batea con agua para que la detectes,
por otro lado verifica el obus de carga , a lo mejor pierde por ahi, o bien no estas ingresando nitrógeno al sistema y solo presurizas las mangueras, por otro lado verifica el motocompresor en sus soldaduras.
Como para orientar la búsqueda,

Fríos eran los de antes...
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, domingo hector

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45468 por plunos
Respuesta de plunos sobre el tema Split pierde el refrigerante
hola,te comento,en todas las ocaciones que no encuentro en la primera inspección,desarmo y tras presurizar sumerjo en una batea.La semana pasada realice el procedimiento en un equipo,y no aparecia la fuga,aumente la presión a 400 lbs y varias horas y nada,por lo que procedi a meter mas manos en el agua con un destornillador y comence a hacer moderadamente palanca en codos y caños hasta que en una soldadura d uno de estos estaba la misma,no se habia manifestado con perdida de aceite y al parecer por mas que estuviese presurizada ,sin vibración o movimiento no se manifestaba.un abrazo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal y 3 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45469 por yoasbel
Respuesta de yoasbel sobre el tema Split pierde el refrigerante
Hola colega lo primero es presurisar las unidades independientes. Y por otro lado si tienes una presion de 5oopsi y no has notado perdida lo mas seguro que el salidero sea por las tomas de carga que fue donde ultimo manipulaste pues puede ser la toma de carga
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, domingo hector

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.