lightbulb Idea falla en split 18000btu

Más
#45547 por gustavozotta
Respuesta de gustavozotta sobre el tema falla en split 18000btu
Estimado, las respuestas de su perfil indican que sería una buena idea que procure capacitarse un poco más.
Midió la tensión eléctrica que existe en el domicilio?
Verificó si la serpentina de la evaporadora está limpia, si la turbina interior está limpia, si la serpentina de la condensadora está limpia, si el motor del forzador externo gira a velocidad suficiente (suele ocurrir que el capacitor se desvaloriza y gira muy lentamente), midió el consumo del compresor durante el arranque, funcionamiento, y el momento inmediatamente previo a la detención del mismo?

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009