Topic-icon Pregunta plaqueta multisplit daikin

Más
31 Dic 2015 19:00 #45518 por patoo
buenas tardes gente del foro! fui a ver de un familiar, un multisplit inverter daikin el cual una unidad evaporadora no funcionaba, al encenderla comenzaban a titilar unos led del frente de la misma, las demas evaporadoras ( son en total 5) funcionaban correctamente. procedo a comprobar si le llegaba correctamente corriente a la bornera y efectivamente llegaba 220, procedo a desarmar la evaporadora y saco la placa y se veia un fogonazo que salia del regulador de voltaje. alguno sabe donde podre conseguir esta placa?, les dejo fotos de la misma...
gracias.





Adjuntos:

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
31 Dic 2015 19:29 #45519 por pepelui
No probaste mandarla a reparar ? Porque para conseguir algo de Daikin, solo en centros oficiales. Daikin-Argentina.com contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Te informaran del centro mas cercano donde conseguirla.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, masaru, patoo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
31 Dic 2015 19:50 #45520 por patoo
si, esa es la ultima opcion...gracias por el contacto, voy a ver si averiguo...

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
31 Dic 2015 20:54 #45521 por pepelui
Andá avisando al dueño. No son nada baratas. Por eso dije de la opción de la reparación.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
31 Dic 2015 20:58 #45522 por patoo
si, me dijo que al padre q tiene el mismo equipo, tambien le cambiaron plaqueta y le cobraron 4 lucas, pero bue, no son baratos estos equipos...

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
31 Dic 2015 21:24 #45523 por josal
Porque no mides el voltaje a la salida del regulador

JASO
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, masaru

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
31 Dic 2015 21:42 #45524 por patoo
hola frisil! porque, desconfias q sea el regulador?...te pregunto porq la verdad no tengo mucha experiencia en plaquetas...

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
01 Ene 2016 00:34 #45528 por gag2009
Reemplaza y testeas los componetes posteriores al regulador puede que algúno esté produciendo un sobreconsumo de corriente o esté en corto y por eso te fogoneo el regulador. Seguro es un 7805 o un 7909. Cuestan lo mismo que 5 ó 6 chiclets de los que tienen jugito adentro.

Te digo busca en la placa de alguna de las otras unidades cual es el regulador lo compras y lo reemplazas. Te doy esa idea digamos lo así. Si ya está rota mas rota no va ha estar y ya tiene asumido el cliente que se reemplazan si le puedes dar una solución mas alla que sea un familiar te sirve de experiencia y estará agradecido por ahorarle muchos pesos.

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, masaru, patoo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
01 Ene 2016 14:43 #45535 por patoo
cuales serian los componenetes que le siguen?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
01 Ene 2016 19:12 #45536 por josal

patoo escribió: hola frisil! porque, desconfias q sea el regulador?...te pregunto porq la verdad no tengo mucha experiencia en plaquetas...



Podría ser el regulador, pero después de medir en la bornera 220 Vac , tenias que seguir midiendo en el primario del transformador que debería haber 220Vac, si hay este voltaje en el primario,
Debería medir el secundario que deberá existir un voltaje de 12 o 14 Vac +o- si los hay, deberías medir la salida del Regulador.
Pero para simplificar todo y ahorrar tiempo, pienso que tu problema esta en las sonda de temperatura o en unos relé que normalmente se encuentran en la unidad exterior, estos relé activan a cada unidad, casi siempre esta indicados con las letras A, B, C, D cada letra pertenece a una unidad interior.

JASO
El siguiente usuario dijo gracias: ururef, masaru, patoo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Moderadores: Diegomarcosariel75regattaJacGeltantorjosallinares1955Moderadorfrio1933gustavozottatecnofrost refrigeracionsergio luisaconcagua mendozautnfriogag2009gberti