presion alta en aire acondicionado split con R22 Publicado por moino921
Hola gente!!, consulta?? esta semana acabo de revisar 2 equipo split de R22, los equipos tienen sus años mas de 6 seguro, los equipo son en dos lugares diferentes pero la situación la misma, los equipo no enfrían lo que corresponden, analizando los equipos la presión no bajan de 60 psi, en uno de los casos limpie la condensadora que esta sucia, pero siguia manteniendo la misma presión.
En los 2 casos son equipos que estuvieron mucho tiempo prendido, porque son ambientes muy cálidos de días y de noches, mi diagnostico es que los motores no tienen la fuerza necesaria para comprimir el refrigerante (puedo estar equivocado) por el sobre uso que tuvieron, soy todo oidos a los comentarios. saludos!!
En los 2 casos son equipos que estuvieron mucho tiempo prendido, porque son ambientes muy cálidos de días y de noches, mi diagnostico es que los motores no tienen la fuerza necesaria para comprimir el refrigerante (puedo estar equivocado) por el sobre uso que tuvieron, soy todo oidos a los comentarios. saludos!!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- moino921
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 25
#45848
por moino921
Respuesta de moino921 sobre el tema presion alta en equipo de R22
perdon, los equipos son de 3000 uno frio solo el que limpie la condesadora marca top house, el otro es un surrey frio- calor.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Fuera de línea
#45849
por gustavozotta
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Respuesta de gustavozotta sobre el tema presion alta en equipo de R22
Verificó que la evaporadora esté limpia, y sobre todo que estén limpias las turbinas?
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009, Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- moino921
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 25
#45853
por moino921
Respuesta de moino921 sobre el tema presion alta en equipo de R22
hola, puede ser que esten sucias, solo limpie la evaporadora en los 2 casos, no las turbinas
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#45856
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema presion alta en equipo de R22
Hola además de limpiar la ev aporadora también tenes que limpiar la turbina. También limpiar el condensador . Si desconflas que los compresortes no rinden hacele una prueba de compresión
En el foro tenes información de como hacer la prueba. Te lo digo porque aclaras que son equipos con mucho uso según vos.
En el foro tenes información de como hacer la prueba. Te lo digo porque aclaras que son equipos con mucho uso según vos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Sección para Aspirantes a Técnicos en Refrigeración y Aire Acondicionado
- Fugas de Aceite