file Pregunta Error en carga de refrigerante al cambiar compresor

Más
- #45915 por DamianSTH
Hola amigos del foro. Mi duda es la siguiente cambie un compresor averiado por uno nuevo pero a la hora de cargarle refrigerante R22 largo en forma de gas hasta que no salio más, luego prendo el equipo pero no me percate de que el evaporador no encendio. El compresor si. Segui cargandolo normalmente pero de repente se me congelo completamente el receptaculo para evitar el ingreso de liqido al compresor. Ahora el compresor no arranca no lo probe si no hasta mañana será que lo eche a perder??

Gracias por las respuestas.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45916 por chispas-gs
Respuesta de chispas-gs sobre el tema Error en carga de refrigerante al cambiar compresor
Pero no funcionaba porque corto el clixon de seguridad ?

Le llegaba tensión al compresor?

Porque no funcionaba el evaporador ?

Porque no lo cargaste por peso?

Como cargas de refrigerante el equipo?

El compresor era el mismo?

Limpiaste el circuito con nitrógeno ?

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, DamianSTH

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #45918 por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema Error en carga de refrigerante al cambiar compresor
Hola a Todos ;

Supongo que al congelarse el evaporador , la sonda de caño detectó escarcha y desconectó el compresor. En realidad lo hace el micro a través de la sonda , levantando el relay
Asi que pienso ...... que no hay problema con el compresor. xtimido
El fan de la UI , fijate el capa.

Seria interesante nos comentes como hiciste el cambio del compresor , motivos . momenclatura , marca y modelo , y todo lo que puedas agregar para tener un panorama de la reparación.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, Charrua y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45923 por DamianSTH
Respuesta de DamianSTH sobre el tema Error en carga de refrigerante al cambiar compresor
Gracias andubo hoy al final pero me sube demasiado la presion de alta y se apaga. Voy a probar limpiando con una hidrolavadora el radiador del condensador.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45924 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Error en carga de refrigerante al cambiar compresor
Hola damian. No se puede analizar un problema en una maquina sin datos.
Cambiaste el compresor por que motivo?
De cuantas frigorias era el compresor original y de cuantas frig es el que le pusiste?
Se carga por peso y no por presion,que valor en KG de carga dice la etiqueta del equipo?
Funciona el fan de la unidad interior?
Es frio calor?
Que consumo en AMP dice la etiqueta?
Manda mas datos sino estamos de un lugar a otro y no solucionamos nada.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.