Pregunta reemplazo de plaqueta por universal
- mario80
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 111
#46323
por mario80
reemplazo de plaqueta por universal Publicado por mario80
Hola a todos,me llamaron para ver un aire que no arancaba y cuando lo voy a ver me doy cuenta(con mis limitados conocimientos en electronica)que la plaqueta estaba muerta, no respondia, por lo tanto no arrancaba nada del aire.
Me la llevo a que la vean y me dicen que esta muerto el integrado y como es un aire medio viejito, un white-westinghouse para mas datos, me dicen de colocar una plaqueta universal, para aire frio solo como la plaqueta original.
Mi consulta es si me sirve cualquiera(tengo mas o menos en claro el tema de los sensores , el forzador,etc), que debo hacer para poner la plaqueta correctamente, gracias.
Me la llevo a que la vean y me dicen que esta muerto el integrado y como es un aire medio viejito, un white-westinghouse para mas datos, me dicen de colocar una plaqueta universal, para aire frio solo como la plaqueta original.
Mi consulta es si me sirve cualquiera(tengo mas o menos en claro el tema de los sensores , el forzador,etc), que debo hacer para poner la plaqueta correctamente, gracias.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#46324
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema reemplazo de plaqueta por universal
Hola Mario. Es Split o ventana el aire ?
El siguiente usuario dijo gracias: mario80
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chispas-gs
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 212
#46328
por chispas-gs
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Respuesta de chispas-gs sobre el tema reemplazo de plaqueta por universal
Si fuese split:
Muerto el integrado? dudo de ese diagnostico.Me inclino mas por la fuente de alimentacion ( transformador,etc) Tienes 5Vcc en los conectores de las sondas con ellas desconectadas?
Yo pediria una segunda opinion tecnica electronica ( te lo digo por experiencia)
Pero en fin llegado al caso de sustituir la pcb por una universal el tema de las sondas que no te preocupe porque las universales las traen
Con respecto al motor ventilador de la unidad interior fijate si el existente solo lleva los hilos de común,velocidades y condensador de arranque o a parte lleva el del sensor hall
Si no lleva sensor hall localiza el condensador de la placa averiada colocaselo al motor,localiza los hilos y conectalos en su nueva placa
Muerto el integrado? dudo de ese diagnostico.Me inclino mas por la fuente de alimentacion ( transformador,etc) Tienes 5Vcc en los conectores de las sondas con ellas desconectadas?
Yo pediria una segunda opinion tecnica electronica ( te lo digo por experiencia)
Pero en fin llegado al caso de sustituir la pcb por una universal el tema de las sondas que no te preocupe porque las universales las traen
Con respecto al motor ventilador de la unidad interior fijate si el existente solo lleva los hilos de común,velocidades y condensador de arranque o a parte lleva el del sensor hall
Si no lleva sensor hall localiza el condensador de la placa averiada colocaselo al motor,localiza los hilos y conectalos en su nueva placa
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, mario80, Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- masaru
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 427
#46329
por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema reemplazo de plaqueta por universal
Hola a Todos ;
Lo que tenes que tener en cuenta , es el fan de la UI .
Te fijas en la plaqueta vieja , si las velocidades son controladas por Pulso o por relay.
Me parece que si es White-Whestinghause es por pulso.
Yo use en un BGH s/frio , 4500 fr , que era por pulso : QD-U05PG+
Lo que tenes que tener en cuenta , es el fan de la UI .
Te fijas en la plaqueta vieja , si las velocidades son controladas por Pulso o por relay.
Me parece que si es White-Whestinghause es por pulso.
Yo use en un BGH s/frio , 4500 fr , que era por pulso : QD-U05PG+
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, mario80 y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- mario80
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 111
#46343
por mario80
Hola, gracias a todos por los datos.
Es un split charrua
Respuesta de mario80 sobre el tema reemplazo de plaqueta por universal
CHARRUA escribió: Hola Mario. Es Split o ventana el aire ?
Hola, gracias a todos por los datos.
Es un split charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Como calcular capilar para nevera