file Pregunta Timer On Delay en unidad condensadora

Más
#46342 por Claudiosunchales
Timer On Delay en unidad condensadora Publicado por Claudiosunchales
Buenas tardes cómo están?

Alguien tiene información de Timer On Delay. Ej. Cómo funcionan, especificaciones técnicas, etc.

En mi caso, es la primera vez que me pongo a verificar una falla en Aire piso Techo de 18000 F del tipo YORK. (EEUU) digo de tipo york por que no encuentro marca alguna y es similar , la procedencia del equipo es de EEUU

Detalle de la falla: no arranca motocomprtesor.
Pasos que realice para verificar problema.

Viendo la plaqueta que se encuentra la unidad evaporadora, veo un conductor que sale del rele de compresor que lleva 220 a un trasformador, este lo trasforma en 24 v. el trasformador lleva un conductor en fase a la bobina del contactor (A2) este puentea se inserta en el Timer On Delay, por lo que supongo que el timer es de 24 V.... y el otro conductor del trasformador (negativo) va directamente al presostato, luego este vuelve al Timer On Delay y lo envía a la bobina del contactor A1...

En todo ese trayecto hay energía, estimo que el problema es el contactor...

Pulsando el contactor con una palanca el equipo enciende....

Por la tarde 11 de Febrero de 2016 veo en cambiar el contactor.

Otra consulta, el termostato trabaja con 24 V?

Espero sepan entender o interpretar el texto.

Muchas gracias....

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46344 por chispas-gs
Respuesta de chispas-gs sobre el tema Timer On Delay en unidad condensadora
Ten en cuenta las tensiones por retorno.Mide tensión en A1 y A2 del contactor.Ojo que los hay a 24 y a 230 vac

Las averías frecuentes en esos casos son corte de maniobra por presostatos,fallo en temporizador,termostato,etc es que tampoco tiene mas jajajajajaa

El termostato va a 24 vac

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009, masaru y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46345 por Claudiosunchales
Respuesta de Claudiosunchales sobre el tema Timer On Delay en unidad condensadora
chispas-gs Gracias por la info!!

Tengo retorno de tensión. veo si es 24 y a 230 vac, en unas horas lo veo y te paso la solución.

Sldos.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46347 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Timer On Delay en unidad condensadora
Hola compañero,
Timer On Dela, Como su nombre lo indica es un Temporizador de Retardo: se utilizan para retardar el arranque del compresor, bajo una eventualidad, como por ejemplo una ida de corriente, con la finalidad de que el compresor no reciba un alto pico de voltaje, recuerda que los compresores son carga inductivas y estos son muy sensibles al los picos de voltajes altos
Lo que e visto, su bobinas trabajan a 24 V al igual que el termostato, y su contacto esta en serie con la bobina del contactor.
Con respecto a la falla lo mas seguro es que el problema sea el contactor, pero esto depende de la configuración.
La prueba que realizaste activando el contactor manualmente, es valida, pero como te comente, esto depende de la configuración, podrías estar saltando el capacitor.
Te recomiendo antes de comprar el contactor, primero revises el capacitor del compresor.
Claro esto ultimo si el mismo es monofásico.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009, masaru y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46348 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Timer On Delay en unidad condensadora
Te mando este circuito para que te sirva de guía, podría ser que cambie, si fuese a si, no es nada que no se pueda interpretar.



Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena