file Pregunta unidad interior con exceso de agua

Más
#46363 por mario80
unidad interior con exceso de agua Publicado por mario80
Hola foristas, mi consulta es por un aire que gotea agua hacia adentro, lo instale de cero y a pesar de salir agua por la manguera, la evaporadora chorrea agua

www.subeimagenes.com/img/20160212-193548-1636688.html

esta bien en las presiones, 120 psi con 28c° , no se que podra ser, gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46364 por chispas-gs
Respuesta de chispas-gs sobre el tema unidad interior con exceso de agua
Te gotea desde la bandeja o baja desde el tangencial?

Es una zona muy húmeda?

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46366 por josal
Respuesta de josal sobre el tema unidad interior con exceso de agua
Hola Mario, podríamos empezar por preguntarte que pruebas has realizado.
En el caso del compañero Gustavo, se llego a la conclusión de que el problema era el fan de la U.I. se presume que era de una potencia mas alta.
Pienso que tu caso es similar al de Gustavo, un exceso de humedad. Pero para esto es importante que realices algunas pruebas.
Puede ser que exista una carga térmica muy grande para este equipo: que aria que la presión de succión se elevase y el ciclo de marcha del compresor más largo.
Esto te lo comento porque; 120PSI para 28ºC de ambiente, me parece alto. (410ª)
También es bueno tomar consumo de corriente.
El salto térmico del condensador y evaporador.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, gag2009 y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46367 por mario80
Respuesta de mario80 sobre el tema unidad interior con exceso de agua

frisil escribió: Hola Mario, podríamos empezar por preguntarte que pruebas has realizado.
En el caso del compañero Gustavo, se llego a la conclusión de que el problema era el fan de la U.I. se presume que era de una potencia mas alta.
Pienso que tu caso es similar al de Gustavo, un exceso de humedad. Pero para esto es importante que realices algunas pruebas.
Puede ser que exista una carga térmica muy grande para este equipo: que aria que la presión de succión se elevase y el ciclo de marcha del compresor más largo.
Esto te lo comento porque; 120PSI para 28ºC de ambiente, me parece alto. (410ª)
También es bueno tomar consumo de corriente.
El salto térmico del condensador y evaporador.



Hola, la zona es buenos aires, no es el unico aire que tengo, pero si el unico que gotea agua, el salto termico varia segun la temperatura pero oscila los 11/12 grados, no se si sera el fan como dicen uds., deberia probar poniendolo en la vlocidad mas baja a ver que ocurre.
Saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46368 por josal
Respuesta de josal sobre el tema unidad interior con exceso de agua
Ok, Mario bajar la velocidad de fan es muy buena idea, el salto térmico esta bien, falta el consumo y salto térmico del condensador.