Pregunta unidad interior con exceso de agua
- mario80
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 111
www.subeimagenes.com/img/20160212-193548-1636688.html
esta bien en las presiones, 120 psi con 28c° , no se que podra ser, gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chispas-gs
- Fuera de línea
- Mensajes: 212
Es una zona muy húmeda?
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
- Mensajes: 1937
En el caso del compañero Gustavo, se llego a la conclusión de que el problema era el fan de la U.I. se presume que era de una potencia mas alta.
Pienso que tu caso es similar al de Gustavo, un exceso de humedad. Pero para esto es importante que realices algunas pruebas.
Puede ser que exista una carga térmica muy grande para este equipo: que aria que la presión de succión se elevase y el ciclo de marcha del compresor más largo.
Esto te lo comento porque; 120PSI para 28ºC de ambiente, me parece alto. (410ª)
También es bueno tomar consumo de corriente.
El salto térmico del condensador y evaporador.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- mario80
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 111
frisil escribió: Hola Mario, podríamos empezar por preguntarte que pruebas has realizado.
En el caso del compañero Gustavo, se llego a la conclusión de que el problema era el fan de la U.I. se presume que era de una potencia mas alta.
Pienso que tu caso es similar al de Gustavo, un exceso de humedad. Pero para esto es importante que realices algunas pruebas.
Puede ser que exista una carga térmica muy grande para este equipo: que aria que la presión de succión se elevase y el ciclo de marcha del compresor más largo.
Esto te lo comento porque; 120PSI para 28ºC de ambiente, me parece alto. (410ª)
También es bueno tomar consumo de corriente.
El salto térmico del condensador y evaporador.
Hola, la zona es buenos aires, no es el unico aire que tengo, pero si el unico que gotea agua, el salto termico varia segun la temperatura pero oscila los 11/12 grados, no se si sera el fan como dicen uds., deberia probar poniendolo en la vlocidad mas baja a ver que ocurre.
Saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
- Mensajes: 1937
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Pon a prueba tu conocimiento
- cañerias de alta y baja presion congeladas