#46533 por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema unidad interior con exceso de agua
Hola Mario80, buenas noches. Fíjate si el caño de línea de gas está condensado (húmedo), si es así, no habría una fuga, habría si, problemas con la evacuación de frío, muy probablemente turbina con barro (muy sucia) y/o radiador muy sucio y/o capacitor desvalorizado o una mezcla de algunas de estas cosas, todo esto descontando que los filtros estén limpios.
Si esto pasara, entonces la presión de succión tenderá a caer y se formará escarcha en el evaporador y/o en la línea de líquido y/o en la línea de gas, y empezará a chorrear agua por el interior.
Solución: guardar el gas, desmontar unidad interior, desarmar completamente y limpiar con HIDROLAVADORA. Comenta.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, plunos, gag2009 y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46559 por mario80
Respuesta de mario80 sobre el tema unidad interior con exceso de agua
Hola, gracias por los datos queme sirven para futuras referencias,pero probema de suciedad no creo q tenga el aire es nuevo, no revise la turbina, pero seria raro.
Igual voy a chequear.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46562 por gustavozotta
Respuesta de gustavozotta sobre el tema unidad interior con exceso de agua
Estimado:
Sería bueno nos pase todos los datos de una única medición, es decir: Temperatura ambiente, salto térmico, consumo del aparato, presión de trabajo, y velocidades de turbina con las que realizó la prueba.
Gracias.

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: mario80

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#46633 por mario80
Respuesta de mario80 sobre el tema unidad interior con exceso de agua
Hcae unos dias que el aire no se prende por que no hace falta, ayerse me dio por probar y observo que perdio gas!!
Chequee las uniones pero no encuentro nada, lo mismo en el condensador, ya no se que hacer con este aire.
tenia una presion de unos 100 psi y el salto termico era de unos 8c°, igual el caño de liquido se conjelo, preba de la falta de gas.
Tendra alguna relacion con la perdida de liquido??

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #46639 por gag2009
Respuesta de gag2009 sobre el tema unidad interior con exceso de agua
Hola amigo mire no ravee mucho con esos casos. Si está en la casa del cliente lo desinstala lo lleva al taller desarma el la UI se queda con Serpentín Valvula en la punta del caño tapon en la otra nitrogeno a 150 lbs y al AGUA PATO todo dentro del agua y pasiencia por si la fuga es muy chica y muevalo hacia un lado y hacia otro hacia arriba y hacia abajo dentro del agua.

Con la UE. Igual Desconecte y saque lo que pueda. Forzador, capacitores y lo mismo robinetes abiertos. Si abiertos los dos por si alguno pierde en los dos donde van los caños pone un tapon o un trozo de caño chico con tuerca y pestaña y sellada la punta y por el servicio carga nitrogeno también 150 lbs. y lo mismo al AGUA PATO. Si no tiene un recipiente grande se arrima a una gomería o a alguien que trabaje con radiadores y le pide que le dejen probar ese equipo bajo el agua y asi salen las fugas si o sí.

También revise los caños no vayan a tener algun quiebre o fisura.

Espero que le sirva el comentario es la mejor manera de NO perder tiempo y solucionar el problema.

No tenga miedo con el compresor que no le pasa nada bajo el agua.

OJO antes de poner en marcha el equipo seque todo bien.

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: josal