El AA puesto en frio tira calor y en modo calor ventila Publicado por Cristianpa10
Hola!!! soy nuevo en esto...tengo una consulta, tengo un split frio-calor(es un equipo nuevo) que puesto en el modo frio calienta y puesto en el modo calor ventila. Alquien sabe como se puede solucionar?? o que pruebas debo hacer para llegar al problema??
Aguardo sus comentarios.
Saludos
Cristian!!
Aguardo sus comentarios.
Saludos
Cristian!!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- damianluis
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 141
#46391
por damianluis
Respuesta de damianluis sobre el tema El AA puesto en frio tira calor y en modo calor ventila
El Split lo instalaste voz ?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- damianluis
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 141
#46392
por damianluis
Respuesta de damianluis sobre el tema El AA puesto en frio tira calor y en modo calor ventila
Otra cosa pone datos de cuantas frigorias es mediste consumo,con que precion esta trabj el refrig, es R410a o R22
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#46397
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema El AA puesto en frio tira calor y en modo calor ventila
Abre la tapa de conexiones de la unidad interior, y la de la exterior y conecta los colores , letras o números cada color de cable con cada uno.
Ej. Marrón -1, celeste 2 (N), marron- 3, celeste- 4
deberán coincidir los de la interior con los de la exterior. En primera instancia me parece que tienes cruzado el N con(2) con el 1 - marrón
Ej. Marrón -1, celeste 2 (N), marron- 3, celeste- 4
deberán coincidir los de la interior con los de la exterior. En primera instancia me parece que tienes cruzado el N con(2) con el 1 - marrón
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, gustavozotta
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 669
#46398
por gag2009
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Respuesta de gag2009 sobre el tema El AA puesto en frio tira calor y en modo calor ventila
Hola amigo tienes mal conectados los cables que alimentan la válvula inversora (la de de 4 vias) Debes hacer coincidir los cables de la unidad interior con el mismo color en la unidad exterior. Como te dijo el amigo URUREF.
Si están bien conectados el equipo te vino mal conectado internamente de fabrica por con invertir el cable de la inversora y el del fan exterior en la UE que es mas facil solucionaras el problema.
En modo frío le pedis que baje la temperatura por ejemplo de 32 a 25 grados y como la placa detecta bien las temperaturas manda a encender y activa también la valvula por eso te llega calor.
En modo calor le pedis una temperatura menor a la que tenes en el ambiente por eso no manda a encender la UE y solo funciona la UI.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Si están bien conectados el equipo te vino mal conectado internamente de fabrica por con invertir el cable de la inversora y el del fan exterior en la UE que es mas facil solucionaras el problema.
En modo frío le pedis que baje la temperatura por ejemplo de 32 a 25 grados y como la placa detecta bien las temperaturas manda a encender y activa también la valvula por eso te llega calor.
En modo calor le pedis una temperatura menor a la que tenes en el ambiente por eso no manda a encender la UE y solo funciona la UI.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, gustavozotta, tecnofrost refrigeracion
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Salón de debates
- Electronica del split: conviene reparar o instalar placa nueva?