Pregunta Evaporador enfria solo la parte de arriba
- Lucasr
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 19
#46409
por Lucasr
Evaporador enfria solo la parte de arriba Publicado por Lucasr
hola buenas tarde gracias de ante mano. Saben cambie un compresor a un split de 3000 frigorias frio solo. El problema comenzo cuando empezo a enfriar solamente la parte superior del evaporador y no la parte inferior. La presion esta en 55 60, otro problema es que tiene una perdida que no se la puedo encontrar, probe las soldaduras, el evaporador y condensador y no logro detectar la fuga.
En el momento de arranque, la presiòn en baja empieza a bajar muy lentamente como si tuviera algo obstruido. Es muy raro.
El equipo fue comprado quemado en una compra y venta por una clienta. Se le hizo limpieza con R141b, barrido con nitrogeno y vacio.
Gracias compañeros, la verdad aprendo muy mucho con ustedes.
En el momento de arranque, la presiòn en baja empieza a bajar muy lentamente como si tuviera algo obstruido. Es muy raro.
El equipo fue comprado quemado en una compra y venta por una clienta. Se le hizo limpieza con R141b, barrido con nitrogeno y vacio.
Gracias compañeros, la verdad aprendo muy mucho con ustedes.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Martin x73
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 85
#46415
por Martin x73
Respuesta de Martin x73 sobre el tema Evaporador enfria solo la parte de arriba
Hola lucas, seria bueno agregues que refrigerante usa y la temperatura al momento del diagnostico para saber si la presion en funcionamiento es normal o no. Si decis que tiene una perdida vas a ver que al conectar el manovacuometro al robinete de servicio, la presion de baja tiende irse a vacio.
Tambien podria ser una carga insuficiente de refrigerante (completa solo una parte del evaporador).
como probaste si tenian perdida las unidades?
toma lectura del consumo de amperaje.
tocaste los caños de descarga y succion para sentir su temperatura? Alguno presentaba nieve?
Si llega a ser una perdida, fijate si hay rastros de aceite en la uniones, podes usar detergente y agua y si asi no detectas, tendras que separar las unidades, presurizar con nitro y/o hasta desarmar y presurizado sumergir en agua
Tambien podria ser una carga insuficiente de refrigerante (completa solo una parte del evaporador).
como probaste si tenian perdida las unidades?
toma lectura del consumo de amperaje.
tocaste los caños de descarga y succion para sentir su temperatura? Alguno presentaba nieve?
Si llega a ser una perdida, fijate si hay rastros de aceite en la uniones, podes usar detergente y agua y si asi no detectas, tendras que separar las unidades, presurizar con nitro y/o hasta desarmar y presurizado sumergir en agua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#46434
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Evaporador enfria solo la parte de arriba
Lo desarmas, le das presión y lo metes en una tina con agua, ahí veras la fuga. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: gustavozotta, gag2009
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- MarianoA
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 110
#46437
por MarianoA
Fríos eran los de antes...
Respuesta de MarianoA sobre el tema Evaporador enfria solo la parte de arriba
Hola lucas, la respuesta a tu pregunta puede ser muy amplia.
leeo tu mensaje, y noto que de alguna forma te estas respondiendo vos solo
digamos que en la primera parte de la consulta contas el problema y en la segunda parte las posibles causas. comenza por descartar estas causas y probablemente encuentres la solucion
Contanos como te fue
Slds
leeo tu mensaje, y noto que de alguna forma te estas respondiendo vos solo
digamos que en la primera parte de la consulta contas el problema y en la segunda parte las posibles causas. comenza por descartar estas causas y probablemente encuentres la solucion
Contanos como te fue
Slds
Fríos eran los de antes...
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.