- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Mensaje "En" en aires acondicionados Frigilux
Pregunta Mensaje "En" en aires acondicionados Frigilux
- JesusZer
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1
#46521
por JesusZer
Mensaje "En" en aires acondicionados Frigilux Publicado por JesusZer
Tengo un aire frigilux de ventana y esta presentando un problema que al encenderlo en unos poco minutos se apaga completamente y muestra en la pantalla el mensaje "En", he cambiado el protector por un brecker para ver si era ello pero aun sigue con el problema, el enfria normal, a veces dura un minuto o dos y otras más. Es un mensaje de Energía o será un problema con algún componente?. Gracias por su colaboración.
El siguiente usuario dijo gracias: plunos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chispas-gs
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 212
#46527
por chispas-gs
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Respuesta de chispas-gs sobre el tema Mensaje "En" en aires acondicionados Frigilux
EN seguro?
E1 Protección del compresor contra alta presión
E2 Protección de la unidad interior contra
E3 Protección del compresor contra baja presión
E4 Protección contra temperatura de descarga alta
E5 Protección contra sobrecargas en el compresor
E6 Funcionamiento defectuoso en la comunicación
E7 Conflicto de modos de funcionamiento
E9
F0 Funcionamiento defectuoso del sensor de temperatura ambiente interior
F1 Funcionamiento defectuoso del sensor de temperatura a la entrada de la batería de la unidad interior
F2 Funcionamiento defectuoso del sensor de temperatura en el interior de la batería de la unidad interior
F3 Funcionamiento defectuoso del sensor de temperatura a la salida de la batería de la unidad interior
F4 Funcionamiento defectuoso del sensor medioambiental exterior
F5 Funcionamiento defectuoso del sensor de temperatura a la entrada de la batería de la unidad exterior
F6 Funcionamiento defectuoso del sensor de temperatura en el interior de la batería de la unidad exterior
F7 Funcionamiento defectuoso del sensor de temperatura a la salida de la batería de la unidad exterior
F8 Funcionamiento defectuoso del sensor 1 de temperatura de descarga (frecuencia nominal)
F9 Funcionamiento defectuoso del sensor 2 de temperatura de descarga (digital)
FA Funcionamiento defectuoso del sensor 1 de temperatura del aceite (frecuencia nominal)
Fb Funcionamiento defectuoso del sensor 2 de
temperatura del aceite (digital)
FC Funcionamiento defectuoso del sensor presión alta
Fd Funcionamiento defectuoso del sensor presión baja
E1 Protección del compresor contra alta presión
E2 Protección de la unidad interior contra
E3 Protección del compresor contra baja presión
E4 Protección contra temperatura de descarga alta
E5 Protección contra sobrecargas en el compresor
E6 Funcionamiento defectuoso en la comunicación
E7 Conflicto de modos de funcionamiento
E9
F0 Funcionamiento defectuoso del sensor de temperatura ambiente interior
F1 Funcionamiento defectuoso del sensor de temperatura a la entrada de la batería de la unidad interior
F2 Funcionamiento defectuoso del sensor de temperatura en el interior de la batería de la unidad interior
F3 Funcionamiento defectuoso del sensor de temperatura a la salida de la batería de la unidad interior
F4 Funcionamiento defectuoso del sensor medioambiental exterior
F5 Funcionamiento defectuoso del sensor de temperatura a la entrada de la batería de la unidad exterior
F6 Funcionamiento defectuoso del sensor de temperatura en el interior de la batería de la unidad exterior
F7 Funcionamiento defectuoso del sensor de temperatura a la salida de la batería de la unidad exterior
F8 Funcionamiento defectuoso del sensor 1 de temperatura de descarga (frecuencia nominal)
F9 Funcionamiento defectuoso del sensor 2 de temperatura de descarga (digital)
FA Funcionamiento defectuoso del sensor 1 de temperatura del aceite (frecuencia nominal)
Fb Funcionamiento defectuoso del sensor 2 de
temperatura del aceite (digital)
FC Funcionamiento defectuoso del sensor presión alta
Fd Funcionamiento defectuoso del sensor presión baja
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#46528
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Mensaje "En" en aires acondicionados Frigilux
• Hola compañero, el código En, solo lo e visto una sola vez y en kellher, en esa oportunidad era sensor de temperatura ambiente, puedes medir los dos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chispas-gs
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 212
#46530
por chispas-gs
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Respuesta de chispas-gs sobre el tema Mensaje "En" en aires acondicionados Frigilux
Si,en este tipo de equipos los errores más comunes son las sondas
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- frankojsy
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2
#53871
por frankojsy
Respuesta de frankojsy sobre el tema Mensaje "En" en aires acondicionados Frigilux
pana a mi me saleel código de falla E3 Protección del compresor contra baja presión como puedo solucionar esa falla
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- funcionamiento del regulador de nitrogeno