Pregunta EQUIPO MULTI V PLUS LG. MODELO LRUC100BT1
- willsixto
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 12
#46843
por willsixto
Respuesta de willsixto sobre el tema EQUIPO MULTI V PLUS LG. MODELO LRUC100BT1
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
agradecido por la ayuda
agradecido por la ayuda
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- willsixto
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 12
#46864
por willsixto
Respuesta de willsixto sobre el tema EQUIPO MULTI V PLUS LG. MODELO LRUC100BT1
Buenas amigo Pepelui hoy trate de reprogramar el equipo tal cual como me lo indico es mas lo consegui en un manual pero sigue saliendo error 51 sobrecapacidad, creo que hay un detalle que estoy pasando por alto, fijese hay otro equipo igual que tiene un unidad esclava osea el equipo tiene dos unidades exteriores al cual se le daño la placa principal y se le coloco nueva y tambien pasa igual da error 51.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- pepelui
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 178
#46873
por pepelui
Respuesta de pepelui sobre el tema EQUIPO MULTI V PLUS LG. MODELO LRUC100BT1
Bueno, tendrás varias cosas a testear.
Te paso un enlace al manual de servicio de Lg para estas potencias de A/A.
myslide.es/documents/lg-aire-acondiciona...ologia-inverter.html
Ahi tenés la explicación del testeo y los dip-switch y la configuración para cuando tenés unidades esclavas.
No son unidades fáciles, así que lee todo el documento y realiza todas las pruebas a tu alcance. Por suerte conseguí el enlace al documento que tengo impreso, ya que sino estaríamos escribiendo varios meses ñor
En los Lg, no solo es importante los testeos que se hacen, sino también, la secuencia en que se hacen.
Revisa, comenta las pruebas que haces, y seguimos. Suerte y paciencia.
Te paso un enlace al manual de servicio de Lg para estas potencias de A/A.
myslide.es/documents/lg-aire-acondiciona...ologia-inverter.html
Ahi tenés la explicación del testeo y los dip-switch y la configuración para cuando tenés unidades esclavas.
No son unidades fáciles, así que lee todo el documento y realiza todas las pruebas a tu alcance. Por suerte conseguí el enlace al documento que tengo impreso, ya que sino estaríamos escribiendo varios meses ñor
En los Lg, no solo es importante los testeos que se hacen, sino también, la secuencia en que se hacen.
Revisa, comenta las pruebas que haces, y seguimos. Suerte y paciencia.
El siguiente usuario dijo gracias: josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chispas-gs
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 212
- #46884
por chispas-gs
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Respuesta de chispas-gs sobre el tema EQUIPO MULTI V PLUS LG. MODELO LRUC100BT1
Ya te lo he pasado por email
Desconecta algunas interiores y prueba para descartar que sea por tener conectadas mas carga que la programada
El comprobador de LG se llama LG SIMs 2.0 y si,solo lo disponemos los sats oficiales
A este modelo que creo que es anterior al 2010 no se le podria conectar
Un saludo
Desconecta algunas interiores y prueba para descartar que sea por tener conectadas mas carga que la programada
El comprobador de LG se llama LG SIMs 2.0 y si,solo lo disponemos los sats oficiales
A este modelo que creo que es anterior al 2010 no se le podria conectar
Un saludo
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: pepelui
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- trane inverter