question-circle Pregunta Consulta sobre funcionamiento de placa universal QD-U05PG+ para aire acondicionado

Más
- #47509 por martinquevedo2608
Hola a todos! este es mi primer tema en el foro.
La consulta es la siguiente:

Tengo un Split Lennox de 3000 f/c con la placa fulminada.
Le compré una placa universal con PG (QD-U05PG+), que es la que corresponde para este equipo.
El problema, es que en esta placa, el forzador exterior se conecta a la misma línea que conecta al motocompresor, la de la salida del relé principal, lo que genera que en modo calor el forzador no funcione de la manera intermitente habitual, que a la vez hace que se eleve la presión despacito hasta más de 500 psi y 9 A de corriente (el equipo tiene una I. nominal de 6,2 A en modo calor) y lo tengo que apagar manualmente para evitar daños mayores.

Si activo o desactivo el forzador manualmente mediante un interruptor, a modo de prueba, el equipo funciona correctamente en cuanto a presiones y corriente.

Adjunto el circuito en el reverso de la caja de la placa. En la parte superior se puede ver lo que digo.

Archivo adjunto FullSizeRender.jpg no encontrado




La duda principal es si todas las placas universales de PG vienen así, o qué debería hacer frente a esta situación. La placa esta es para frío/calor sin duda (ya que uno podría pensar que es para frío solo, ya que lo dicho anteriormente no afecta en ese caso), se puede ver el conector de la válvula inversora, pero no se por qué no trae el mando del forzador exterior por separado.

Muchas gracias.
Adjuntos:

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#47510 por chispas-gs
Respuesta de chispas-gs sobre el tema Consulta placas universales
Una pcb universal que de tensión paralela al compresor y ventilador exterior jamas podrá controlar la condensación y dará estos problemas

Este tipo de placas son solo validas para equipos solo frío

Que le pasa a la pcb original?

Tienes posibilidad de descambiarla?

Fíjate que tengan salidas de distintos reles

Otra cosa que me llama la atencion del esquema es el fotoreceptor que va al ventilador interior,se referirán a la unidad interior pero podrían haberlo dibujado de otra manera para que no cree confusión

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#47512 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Consulta placas universales
Las placas frio calor no vienen así, esta es más para frio sólo. La mejor opción es cambiarla por otra placa que tenga la salida del fan exterior independiente.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#47521 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Consulta placas universales
O de lo contrario puedes colocar un bimetal tipo aire de ventana que corte y cierre el circuito cuando se congela la unidad exterior. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#47528 por refrio
uru ,no solamente por congelamiento ,sino tambien por alta presion de baja corta el de las placas de calor el ventilador exterior

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena