Pregunta Error E3 en aire acondicionado National
- fabio 69
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 12
- #47604
por fabio 69
Error E3 en aire acondicionado National Publicado por fabio 69
fui a ver un aire que no calienta cuando empieza a tirar aire caliente da error E3 es un national quería saber que es ese error soy nuevo en esto
saludos Fabio y desde ya muchas gracias
saludos Fabio y desde ya muchas gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#47611
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema consulta
Hola Favio.
No tengo el error específico de la marca pero si se apaga cuando empieza a tirar calor, o falla un sensor o el ventilador interior no funciona o esta haciéndolo con deficiencia, eso si ojo que si está sucio puede mostrar una falla de ventilador y solo ser mugre.
No tengo el error específico de la marca pero si se apaga cuando empieza a tirar calor, o falla un sensor o el ventilador interior no funciona o esta haciéndolo con deficiencia, eso si ojo que si está sucio puede mostrar una falla de ventilador y solo ser mugre.
El siguiente usuario dijo gracias: josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- thomass
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 22
#47617
por thomass
Respuesta de thomass sobre el tema consulta
ES INVERTER
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- fabio 69
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 12
#47618
por fabio 69
Respuesta de fabio 69 sobre el tema consulta
no es inverter mañana voy a verlo bien me inclino por la respuesta de ururef ya que es una peluquería y si el ventilador estaba muy sucio cuando lo vi me va convenir sacarlo y limpiarlo
gracias después comento que fue creo que es sensor de serpentín
gracias después comento que fue creo que es sensor de serpentín
El siguiente usuario dijo gracias: ururef
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#47619
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema consulta
No sólo el ventilador tenes que limpiar , el evaporador también tenes que limpiarlo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire