Aire acondicionado dewoo 7000 kcal sin protector termico exterior,¿puede ser? Publicado por pablo_l2
Hola cumpas, fui a ver un dewoo dsb 247lh 7000 kcal , y no tenia protector térmico, los cables que va al motor se carbonizaron por exceso de temperatura,. unos centimetros al llegar al motor.
Saben si llevan protector térmico interno estos modelos?
saludos¡¡
Saben si llevan protector térmico interno estos modelos?
saludos¡¡
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#47732
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema A/A dewoo 7000 kcal sin protector termico exterior,¿puede ser?
Hola Pablo , ese modelo en particular no lo tengo pero los ultimos modelos de AA traen protector interno (termico) Incluso cuando compres un rotativo para recambiar ya trae termico interno de fabrica.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, alfrio y 2 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chispas-gs
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 212
#47733
por chispas-gs
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Respuesta de chispas-gs sobre el tema A/A dewoo 7000 kcal sin protector termico exterior,¿puede ser?
Pablo, te refrieres al la protección del compresor clixon ?
Tiene un alojamiento junto al bornero del compresor?
Tienes la marca y modelo del compresor?
Es inverter o todo/nada ?
Tiene un alojamiento junto al bornero del compresor?
Tienes la marca y modelo del compresor?
Es inverter o todo/nada ?
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, pablo_l2, El Grinch
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- sergio luis
- Fuera de línea
#47737
por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema Aire acondicionado dewoo 7000 kcal sin protector termico exterior,¿puede ser?
Hola Pablo, buenas tardes. Los MC de los modelos "CONVENCIONALES" de vieja data, traían un protector térmico a la vista ubicado en la "cabeza" de dicho MC (estoy refiréndome a los MC reciprocantes NO ROTATIVOS). Los MC actuales (rotativos) NO traen dicho protector térmico a la vista y como dijo Charrúa SI los traen internos y se abren cuando pasa mucha corriente por el mismo y a los fines de proteger el bobinado.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, pablo_l2, El Grinch
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- pablo_l2
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 60
#47738
por pablo_l2
Respuesta de pablo_l2 sobre el tema Aire acondicionado dewoo 7000 kcal sin protector termico exterior,¿puede ser?
Hola, es un rotativo , (no inverter) ,me refiero a tipo clixon, no tenia la etiqueta el MC, entonces mi conclusion es que tiene protector interno, hablando con el cliente , nunca tuvo problemas no fue abierto para revicion anteriormente.
Cambie los cables, terminales y salio andando.Gracias a todos.¡¡¡¡
Cambie los cables, terminales y salio andando.Gracias a todos.¡¡¡¡
El siguiente usuario dijo gracias: El Grinch
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- funcionamiento del regulador de nitrogeno