lock Pregunta alquien probo cargar equipos inverter sin balanza?

Más
#47976 por REFRIGERACIONVINCI
alquien probo cargar equipos inverter sin balanza? Publicado por REFRIGERACIONVINCI
alquien probo cargar equipos inverter sin balanza??? comenten
El tema ha sido cerrado.
Más
#47977 por chispas-gs
Respuesta de chispas-gs sobre el tema alquien probo cargar equipos inverter sin balanza?
Seria una locura

Al igual que en los todo/nada.No os compliquéis la vida,es otra herramienta necesaria mas ( yo tengo tres )

Tened en cuenta que las presiones no son un valor fijo,pues de pende de las tem ext,tem int,voltaje,etc

Se tarda infinitamente menos tiempo y es eficaz al 100 % cargarlo por peso en fase liquida mas adicional ( en caso necesario ) y no estar metiendo poco a poco sin saber si la vet como esta,sin saber el compresor a cuantas revoluciones esta,etc,etc

Por el precio de una bascula digital ?

Creéis que merece la pena ?

Con que tengas que ir dos veces a meter,sacar,averías por temperaturas anormales,etc ya estaría pagada

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, alfrio y 1 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
Más
#47985 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema alquien probo cargar equipos inverter sin balanza?
Estimado cualquier refrigerante varia su presion con la temperatura ambiente, no es lo mismo cargar una maquina en invierno con bajas temperaturas de ambiente que hacerlo en verano con alta temperatura ambiente. Cualquier maquina debe cargarse por peso y no por presion, y con mas razon un equipo Inverter con caudal variable.
Tenemos que acostumbrarnos a usar balanza o bascula.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, alfrio
El tema ha sido cerrado.
Más
#47991 por josal
Respuesta de josal sobre el tema alquien probo cargar equipos inverter sin balanza?
Estoy de acuerdo con los compañeros, lo ideal es con balanza.
Pero yo he cargado equipos sin balanza y muchos, claro se lleva más tiempo.
Mi balanza era muy buena, marca JB importada, pero me la robaron, esta balanza, comprarla hoy en dia, cuesta un ojo de la cara.

Lo que no he hecho es cargar invertes, pero tengo entendido que hay equipos inverte que vienen para poner al compresor a trabajar de forma continua, si no, se podría dejar puertas y ventana del recinto abiertas, para que el compresor trabaje a la máxima velocidad.
No olvidar de medir recalentamiento y todas las temperaturas de salida, de ambiente, de evaporación y de condensación. Entradas y salidas.
Tengo un buen termómetro, con 6 sondas y con memoria y comparador de temperatura
Ahora tengo una balanza de charcutería jajajaja, si me la robaran ya no podría comprar ni un peso de verdulería.
Pero indudablemente la carga por peso es mucho más rápida y más precisa
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, camacho d, Charrua
El tema ha sido cerrado.
Más
#47992 por camacho d
Respuesta de camacho d sobre el tema alquien probo cargar equipos inverter sin balanza?
Todo lo bueno es bueno. Pero a veces no se tienen a manos lo necesario. Por lo tanto el profesional debe saber salir del paso. En este caso estamos hablando de una maquina inverter, Y si es una condensadora con dos evaporadoras o tres. Como se cargaría. Cuando llegue el momento contare lo que le ocurrió a un amigo. Un saludo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, alfrio y 2 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena