Falla de sellos de válvulas de servicio en aire acondicionado split Publicado por gustavozotta
Estimados:
He notado que especialmente en los equipos con R410A los anillos toroidales (llmados también O ring) que sellan las válvulas de servicio fallan con bastante frecuencia por lo que resulta necesario reemplazarlas aún en equipos relativamente nuevos, apenas vencido el período de garantía del fabricante.
También he notado de manera recurrente esta falla en equipos que han sido instalados de manera defectuosa y terminaron perdiendo su carga de refrigerante, cuando al realizar la reparación de los mismos y ponerlos en servicio, poco tiempo después de la reparación fallan las válvulas perdiéndose toda la carga de gas.
Debido a estas anomalías he tomado la costumbre de instalar anillos toroidales (O rings) en las tapas guardapolvo de las válvulas de servicio, a fin de mitigar en lo posible los inconvenientes que pudiera sufrir la válvula. Tengo por lo menos un caso comprobado en el que ha funcionado deteniendo la fuga.
Todos sabemos que el Teflon en la rosca no sirve de nada, por eso es que se me ocurrió poner un anillo de goma en el fondo de la tapa guardapolvo de las válvulas de servicio.
Además de compartir la experiencia, quisiera la opinión de los colegas acerca del por qué de estas fallas tan frecuentes.
Cordiales saludos
Gustavo
También te puede interesar: Las 5 fallas más frecuentes en aire acondicionado
He notado que especialmente en los equipos con R410A los anillos toroidales (llmados también O ring) que sellan las válvulas de servicio fallan con bastante frecuencia por lo que resulta necesario reemplazarlas aún en equipos relativamente nuevos, apenas vencido el período de garantía del fabricante.
También he notado de manera recurrente esta falla en equipos que han sido instalados de manera defectuosa y terminaron perdiendo su carga de refrigerante, cuando al realizar la reparación de los mismos y ponerlos en servicio, poco tiempo después de la reparación fallan las válvulas perdiéndose toda la carga de gas.
Debido a estas anomalías he tomado la costumbre de instalar anillos toroidales (O rings) en las tapas guardapolvo de las válvulas de servicio, a fin de mitigar en lo posible los inconvenientes que pudiera sufrir la válvula. Tengo por lo menos un caso comprobado en el que ha funcionado deteniendo la fuga.
Todos sabemos que el Teflon en la rosca no sirve de nada, por eso es que se me ocurrió poner un anillo de goma en el fondo de la tapa guardapolvo de las válvulas de servicio.
Además de compartir la experiencia, quisiera la opinión de los colegas acerca del por qué de estas fallas tan frecuentes.
Cordiales saludos
Gustavo
También te puede interesar: Las 5 fallas más frecuentes en aire acondicionado
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, josal y 5 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gerufrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 13
#48143
por gerufrio
Respuesta de gerufrio sobre el tema Falla de sellos de válvulas de servicio en aire acondicionado split
hola Gustavo buenas tardes,como se piden esos o`rings?,me guataria conseguirlos spy de capital,barrio de constitucion,gracias
El siguiente usuario dijo gracias: tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Leonardo1234
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 159
#48145
por Leonardo1234
Respuesta de Leonardo1234 sobre el tema Falla de sellos de válvulas de servicio en aire acondicionado split
Una buena solucion lo de los oring, en mi experiencia fallan después de que perdieron gas, lo que no se a que se debe, se secaran? En equipos que instalo nuevos abro del todo las llaves y luego la cierro media vuelta para no apretar el oring hasta el fondo, nunca tuve problemas hasta el momento.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Autor del tema
- Fuera de línea
#48159
por gustavozotta
Se consiguen en cualquier negocio del gremio. Recuerde que las conexiones de los sistemas de refrigeración automotor llevan estos sellos, de distintas medidas.
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Falla de sellos de válvulas de servicio en aire acondicionado split
gerufrio escribió: hola Gustavo buenas tardes,como se piden esos o`rings?,me guataria conseguirlos spy de capital,barrio de constitucion,gracias
Se consiguen en cualquier negocio del gremio. Recuerde que las conexiones de los sistemas de refrigeración automotor llevan estos sellos, de distintas medidas.
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#48161
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Falla de sellos de válvulas de servicio en aire acondicionado split
Colega gustavo, los sellos de los equipos de ultima generacion son malos me paso varias veces lo que usted comenta con los equipos nuevos, inclusive con equipos recien instalados.
La solucion sulla de poner un anillo de goma es buena idea para mitigar el problema.
La solucion sulla de poner un anillo de goma es buena idea para mitigar el problema.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor, gustavozotta y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.