Pregunta Forzador unidad interior aire split trabaja en baja velocidad
- budokan
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 5
- #48162
por budokan
Forzador unidad interior aire split trabaja en baja velocidad Publicado por budokan
Procedimiento para verificar el sensor hall con el que vienen equipados los motores del fan de la unidad interior de un aire acondicionado split.
Hola muchachos revice un aire sanyo 2250 F frio/calor y note que el forzador interior no varia las velocidades funciona como en minima velocidad,el capacitor es de 1 uF lo medi y esta 0.98 creo que es correcto,el motor tiene control hall,me llamo la atencion que el sensor de caño es de 20k y el room de 15k,bueno el problema es el que les comente no tiene power el forzador,si lo intento detener con un pincel por ejemplo o esponja se frena y arranca a maxima velocidad pero solo 2 segundos y vuelve a funcionar lento..que puede ser?cambio el capacitor igual?plaqueta?..estuve viendo que algunos modelos tienen un integrado que controla las velocidades del forzador..gracias.
Hola muchachos revice un aire sanyo 2250 F frio/calor y note que el forzador interior no varia las velocidades funciona como en minima velocidad,el capacitor es de 1 uF lo medi y esta 0.98 creo que es correcto,el motor tiene control hall,me llamo la atencion que el sensor de caño es de 20k y el room de 15k,bueno el problema es el que les comente no tiene power el forzador,si lo intento detener con un pincel por ejemplo o esponja se frena y arranca a maxima velocidad pero solo 2 segundos y vuelve a funcionar lento..que puede ser?cambio el capacitor igual?plaqueta?..estuve viendo que algunos modelos tienen un integrado que controla las velocidades del forzador..gracias.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Leonardo1234
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 159
#48165
por Leonardo1234
Respuesta de Leonardo1234 sobre el tema Forzador unidad interior trabaja en baja velocidad
Hola Budokan, cómo mediste el capacitor, que método utilizaste? Si me parece raro que los sensores internos sean de distintos. Probaste sacarlos y someterlos a cambio de temperatura?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, marcos, budokan
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#48173
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Forzador unidad interior trabaja en baja velocidad
Hola , te fijaste lo mas elemental bujes de motor, si trabja un poco frenado no varia velocidades, con respecto al valor de los sensores es raro 20k y 15k pero todo puede ser depende el diseño del proyectista.
De todas maneras probalos a diferentes temperaturas .
De todas maneras probalos a diferentes temperaturas .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, budokan
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- pepelui
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 178
#48174
por pepelui
Respuesta de pepelui sobre el tema Forzador unidad interior trabaja en baja velocidad
Las placas electrónicas GREE (Philco, Sanyo, Home, etc) trabajan con esos valores de sonda.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Charrua, budokan
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jpdagosto
#48193
por jpdagosto
Respuesta de jpdagosto sobre el tema Forzador unidad interior trabaja en baja velocidad
si fíjate q no este frenado sobre todo en el buje de goma y la otra es la medición del capacitor se debe retirar de la placa por lo menos una punta para realizar medición
saludos
saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.