exclamation-circle Importante CAMBIO DE COMPRESOR SCROLL 220 TRIFASICO 10 T.R.

Más
#48387 por JORCOMP
Hola, Buen día a los usuarios de esta comunidad, tengo un problema con un equipo de aire acondicionado TRANE de 15 t.r. (180,000 btus) el equipo paquete tiene dos compresores uno de 10t.r y uno de 5t.r. el compresor scrollo de 10 t.r. se remplazó por que estaba aterrizado en corto. Se procedio a realizar el cambio del compresor y se realizó tambien la limpieza del sistema, corroborando que no estuviera tapa u obstruida la tuberia, ahora el compresor scroll que se cambio no comprime. En la lectura de baja presion tenemos 100 psi y en alta 150 psi. prendido y apagado. el compresor es nuevo. Alguien a que se debe es un compresor scroll copeland.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#48400 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema CAMBIO DE COMPRESOR SCROLL 220 TRIFASICO 10 T.R.
Estimado ese equipo es una central roof top? que tipo de gas usa R22 o R410?
Conectase bien las fases RST bien, revisaste contactor de mando si establece buen contacto en las tres fases.
Por otro lado me parece muy dificil que un compresor Copeland nuevo no comprima.
Los compresores estan en paralelo o conectados independiente por medio de valvulas.
Normalmente estos equipos trabaja el de 10toneladas y cuando sube la carga climatica entra el otro compresor de 5 toneladas para vencer la carga.
Se necesitan datos del compresor que cambiaste y si lo hiciste remplazando el original con la misma nomenclatura.
Podrias mandar una foto de los compresores, cuadro electrico y todo lo que puedas aportar para poder hacer un analisis . Ademas lo mas importante pasa el modelo de la maquina.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #48402 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema CAMBIO DE COMPRESOR SCROLL 220 TRIFASICO 10 T.R.
Es posible que las fases estén invertidas en la conexión al contactor. Fijate de cambiar de posición una de las fases con otra y probá.

Los compresores scroll tienen un sentido de giro. Si las fases están mal conectadas, gira al revés el motor, provocando que funcione incorrectamente y, además, genera un ruido mucho más fuerte que el normal.

Buena suerte xpicaro
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#48404 por gberti
Respuesta de gberti sobre el tema CAMBIO DE COMPRESOR SCROLL 220 TRIFASICO 10 T.R.
Estoy de de acuerdo con los amigos, cambia una fase y solucionado el problema es muy sencillo si necesitas un esquema solicitalo
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena