question-circle Pregunta Diagnostico Compresor scroll en aire splitElectra 60000 BTU R-22

Más
#48474 por Charrua
Frisil el termico que te muestra Diego es para compresor monofasico el cual va en serie con la linea de alimentacion.
Los compresores trifasicos asta cierta potencia como sabras van conectados en estrella, el termico se instala en el centro de la estrella, vale decir donde se juntas los 3 cables de la estrella, dentro del compresor, cada fase se pasa por el termico triple y luego se juntan despues del termico los 3 conductores correspondientes a cada fase. Si sube la corriente en una fase mas de lo que esta preestablecido por los parametros del termico automaticamente se habre el termico y corta las tres fases, osea quedan las bobinas desconectadas de la linea trifasica.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, gag2009 y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#48483 por Danfoss2015
Estimados, muchas gracias por tanta colaboración. Charrua, tienes razón. no me explique bien.
Les cuento: Reparé en evaporador pinchado en el equipo en cuestión y luego al momento de incorporar el refrigerante (5 Kg, de R-22) A los aproximadamente 10 minutos, deja de funcionar sin más. Buscando el motivo, detecto bobinas de compresor sin continuidad y, después de casi 1 hora, continuaba sin continuidad. Diagnostico Bobinas cortadas. Motor dañado. A pesar de todo dudaba por no tener causo o motivo aparente.
Luego de los comentarios de ustedes y de alguna literatura extra, decidí hacer una nueva revisión esta mañana.
En realidad, el compresor se sobrecalento por trabaja casi en vacio, ya que encontré que la válvula por la que estaba haciendo la carga tenia el caño de 1/4 ", extrangulado un poco más arriba y no lo había notado, y ese era el motivo de que me demoraba tanto la carga. Conclusión, térmico interno abierto por sobrecalentamiento.
Hoy tenían las bobinas valores lógicos y antes de ponerlo en marcha revise en detalle el sistema. corregí la carga y funciono perfectamente.
El cliente, agradecido. y yo con un enorme alivio, ya que pense en algún error en el servicio realizado y eso para mí era inaceptable, ya que intento dar soluciones y no problemas.
Muchachos muchas gracias a todos.
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#48485 por Danfoss2015
Frisil.
En estos compresores herméticos no se puede acceder a los térmicos internos, por lo tanto si no vuelven a cerrar solos, se impone el cambio de compresor. Y antes de poner en marcha el nuevo, lo conveniente sería, detectar cuál fue la causa que ocasiono la apertura anterior.
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#48487 por josal
Hola Danfoss2015, muchas gracias.

Yo conozco los compresores con protector térmico interno, también es lógico que una vez que se daña el térmico en este caso, habría que cortar el compresor para reparar.

También entiendo que los compresores monofásicos cuando las bobinas están muy calientes varían muchísimo su valor en ohm. Por tal motivo no se debe confiar en esta lectura.
Para estar seguro hay que realizar un enfriamiento del compresor y esperar un tiempo prudente.
En los compresores monofásicos la forma como va conectado el protector térmico no impide en nada para tener una lectura de las bobinas del compresor, si el térmico está abierto.
En este caso, que es trifásico, según entendí, desconozco si trae un bimetal como protector térmico y su configuración.
Esta es en realidad mi pregunta.
¿Cómo va conectado un térmico en un compresor trifásico?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#48489 por josal

Charrua escribió: Frisil el termico que te muestra Diego es para compresor monofasico el cual va en serie con la linea de alimentacion.
Los compresores trifasicos asta cierta potencia como sabras van conectados en estrella, el termico se instala en el centro de la estrella, vale decir donde se juntas los 3 cables de la estrella, dentro del compresor, cada fase se pasa por el termico triple y luego se juntan despues del termico los 3 conductores correspondientes a cada fase. Si sube la corriente en una fase mas de lo que esta preestablecido por los parametros del termico automaticamente se habre el termico y corta las tres fases, osea quedan las bobinas desconectadas de la linea trifasica.


Muchas gracias charrúa, esto es lo que quería saber.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, plunos, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.