exclamation-circle Importante Conexión Eléctrica de un equipo de A/A Split

Más
- #49306 por xxjuanxx
Buenas muchachos.
Estoy comenzando mi trabajo como instalador matriculado y veo mucha ambigüedad en cuanto a cableado recomendado según sea el equipo y también diferencias importantes en las tablas eléctricas que indican lo que soporta cada conductor. Puntualmente tengo que instalar un aire de 6000 y pensaba sugerirle un cableado de 4 mm (24 amp máximo) y una termomagnética de 20A. De acuerdo a lo leído y estudiado creo que esto sería correcto pero me gustaría que todos pudieran opinar y exponer sus experiencias. Muchas Gracias!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#49317 por chispas-gs
Respuesta de chispas-gs sobre el tema Conexión Eléctrica de un equipo de A/A Split
No te tienes que fijar en la potencia frigorífica del equipo sino en su consumo electrico

Teniendo esto en cuenta y su caída de tensión sabrás que linea eléctrica y protección magnetotermica y diferencial a instalar ( normalmente 2x40/30 )

Estas secciones son de libro por lo que no debes de encontrar contradicciones

Por lo que una linea a 230 v :

1.5 mm2 se protege con 10 amp=2300 w

2.5 mm2 se protege con 16 amp=3680 w

4 mm2 se protege con 20 amp =4600 w

Y asi sucesivamente ( ojo con las caídas de tensión,tensiones de 127 v,trifasicas,etc )

Existen calculadoras eléctricas en la web que te ayudaran en cálculos mas complejos

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: ururef, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#49320 por xxjuanxx
Respuesta de xxjuanxx sobre el tema Conexión Eléctrica de un equipo de A/A Split
Agradezco tu respuesta.

Calaramente no me fijo en la potencia frigorífica sino en el consumo en vatios, es buena la aclaración, solo que dudaba acerca del conductor de 2.5 mm porque si bien andaría OK está más ajustado con la potencia del equipo y pensé eso considerando el pico de arranque. No obstante y según entiendo, el mismo es de pocos milisegundos y la termomagnética no accionaría en ese caso.
Por otra parte, me refería a la ambigüedad porque que hay muchas tablas que consideran otros valores respecto de los conductores (Varían un 25 ó 30% + -, algunas tablas proponen 2.5 mm = 20Amp y otros 24Amp) y también a que hay electricistas matriculados (Ingenieros algunos) que colocan en estos casos cable de 6 mm, lo cual no creo que tenga razón de ser, sobre todo cuando tenemos la tabla del consumo del equipo y cuando además el mismo va a ser instalado (ese es mi caso) con circuito dedicado.

Gracias por las respuestas!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#49349 por bajatension
Respuesta de bajatension sobre el tema Conexión Eléctrica de un equipo de A/A Split
Buenos dias. Como electricista matriculado te sugiero que la tabla de intensidad de corriente admisible para cada conductor la tomes del reglamento de la Asociacion Electrotecnica Argentina, ahi no vas a encontrar dudas.
Con respecto al cable de 4 estas en lo correcto, aunque por tabla la intensidad maxima es de 28A, el de 2.5 de 21A.
Por supuesto que hay muchas variables en la ecuacion, pero bueno, no se si viene al caso. Tipo de conductor, tipo de cañeria, cantidad de conductores en la misma cañeria, temp ambien, etc.
Siempre conviene, dentro de lo posible estar un poquito arriba y no abajo.
El resto de los colegas me sabran corregir si me equivoco, pero un equipo de 6000 kcal esta en un consumo de 12A aprox., como decis vos, un cable de 2.5 soporta dicho amperaje, pero claro esta, estas justo y esta muy bien hacer la instalacion con 4mm. Por supuesto que si es importante el calculo de caida de tension.
Las protecciones termomagneticas no actuan por pico de corrientes en el momento del arranque.
Saludos !
El siguiente usuario dijo gracias: josal, gustavozotta

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#49351 por chispas-gs
Respuesta de chispas-gs sobre el tema Conexión Eléctrica de un equipo de A/A Split
Coincido

Cuando se desconocen los factores que alteran estos datos los fabricantes,etc escogen la inmediata superior para evitar caídas de tensión,recalentamientos,etc

Las formulas son las que son,digan lo que digan,no puede haber variaciones tan considerables

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena