file Pregunta CAMBIO DE COMPRESOR SCROLL EN PARALELO

Más
#49539 por jorgediaz
CAMBIO DE COMPRESOR SCROLL EN PARALELO Publicado por jorgediaz
Espero me ayuden , un chiller de 5tn con dos compresores scroll en paralelo al cual cambie uno de los compresores tiene problemas con la llave termomagnetica ( esta saltando )
elproblema es que no pude encontrar el comopresor de la misma capacidad asi que le coloque uno ligeramente menor . el chiller esta en provincia y aun no lo e revisado pero el cliente esta que mellama como loco y temo que este quemado .
alguien alguna vez a colocado compresores de diferentes capacidades en paralelo ? espero me ayuden
xmaestro
Adjuntos:

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#49542 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema CAMBIO DE COMPRESOR SCROLL EN PARALELO
Buen día.
Estimado lamentablemente tendrías que haber preguntado antes de hacerlo, no luego de haberlo hecho.
De todas formas te diría que si has hecho las cosas bien no debería estar quemado, esos bichos son buenos, si no giran al revés o trabajan sin válvula de retención en alta, o si no les falta ecualizador de aceite. Amigo cuente que hizo y como lo hizo, que llevaba y que puso, y como lo puso, pero muy detallado por favor. Puede que solo tenga un compresor sin aceite.
Y la experiencia a aprender, es la del camionero:Un camión de 3.000 Kilos no puede llevar 8.000 Kilos.Saludos
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#49543 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema CAMBIO DE COMPRESOR SCROLL EN PARALELO
Estimado porque cambiaste el compresor? estaba quemado? si es asi primero que nada tendrias que haber revisado la instalacion buscando la causa del porque se daño el compresor original del chiller.
No se camba un compresor porque si sin verificar la instalacion.
Como ya te dijeron tenes que mandar todos los datos posibles del rabajo que hicistes para analizar el problema.
De todas maneras a mi ver arrancaste mal instalando un compresor de menos capacidad que el original, eso a ala larga traera problemas.
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#49550 por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema CAMBIO DE COMPRESOR SCROLL EN PARALELO
es como cuando te llaman de la direccion cuando ivas al colegio ,se te tensa hasta la garganta pero tenes que ir y ponerle el cuerpo y comentarnos mas pensa que en esta vos sos soldado nosotros generales de ayuda en el cuartel ,pensa en la medalla de honor,nunca que vas a morir como frigorista