Pregunta Aire Philco FC 2250 se va a vacío por succión
- gustavozotta
- Autor del tema
- Fuera de línea
#49775
por gustavozotta
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Aire Philco FC 2250 se va a vacío por succión Publicado por gustavozotta
Hola gente, estoy reinstalando un AA Philco 2250 FC cuyas condiciones de funcionamiento antes de desinstalación desconozco.
Armé todo, y además de tener que soldar un codo en la Unidad Interior me encuentro con que se va a vacío por succión. Este aparato ni tubo capilar tiene..... Así es, ni capilar tiene, sólo lo que parece una válvula tipo acurreitor, porque tiene flecha con el sentido del flujo del refrigerante.
Energicé la válvula inversora para verificar que no estuviera trabada y verifiqué 400PSI en alta y 100 PSI en baja por lo que supongo la inversora está funcionando.
Será esta válvula tipo acurreitor lo que está trabado? Que supongo también funciona como dispositivo de expansión....
Se me quemaron los libros gente!
Armé todo, y además de tener que soldar un codo en la Unidad Interior me encuentro con que se va a vacío por succión. Este aparato ni tubo capilar tiene..... Así es, ni capilar tiene, sólo lo que parece una válvula tipo acurreitor, porque tiene flecha con el sentido del flujo del refrigerante.
Energicé la válvula inversora para verificar que no estuviera trabada y verifiqué 400PSI en alta y 100 PSI en baja por lo que supongo la inversora está funcionando.
Será esta válvula tipo acurreitor lo que está trabado? Que supongo también funciona como dispositivo de expansión....
Se me quemaron los libros gente!
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#49776
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Aire Philco FC 2250 se va a vacío por succión
Hola Gustavo , normalmente los acurrectores son unidireccionales si el equipo es frio calor deberia tener capilares y valvula chek cosa que parace que en tu caso no es asi.
Peroo existen los acurrectores bidireccionales que parece que es tu caso, lamentablemente no tengo aca la informacion de estos acurrectores bidireccionales, una que a veces me salvo es , pone en marcha el equipo y dale un pequeño golpe seco al acurrector a veces suelen trabarse , ya me paso si con el golpe funciona todo bien directamente cambialo porque se volvera a trabar.
Peroo existen los acurrectores bidireccionales que parece que es tu caso, lamentablemente no tengo aca la informacion de estos acurrectores bidireccionales, una que a veces me salvo es , pone en marcha el equipo y dale un pequeño golpe seco al acurrector a veces suelen trabarse , ya me paso si con el golpe funciona todo bien directamente cambialo porque se volvera a trabar.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, gustavozotta
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#49777
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Aire Philco FC 2250 se va a vacío por succión
La flecha indica el sentido del refrigerante pero en los bidireccionales tambien tiene una flecha para un solo lado
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Autor del tema
- Fuera de línea
#49783
por gustavozotta
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Aire Philco FC 2250 se va a vacío por succión
No pude destrabarlo. Hice varias maniobras, pero sin resultado.
Cuando me decidí a sacarlo, casi sufro un accidente porque estaba reteniendo bastante refrigerante, a pesar de todo lo que había recuperado en una garrafa. Y obviamente, parte del R410 se quemó con el soplete, muy desagradable. Por suerte tomé la precaución de hacerlo al aire libre, lugar bien ventilado.
Aparentemente ahí estaba el problema.
Mañana veré si puedo conseguir el repuesto, porque no me gustaría meterme en problemas teniendo que calcular capilares para uno y otro sentido de circulación del refrigerante.....
Los mantendré informados, saludos!
Cuando me decidí a sacarlo, casi sufro un accidente porque estaba reteniendo bastante refrigerante, a pesar de todo lo que había recuperado en una garrafa. Y obviamente, parte del R410 se quemó con el soplete, muy desagradable. Por suerte tomé la precaución de hacerlo al aire libre, lugar bien ventilado.
Aparentemente ahí estaba el problema.
Mañana veré si puedo conseguir el repuesto, porque no me gustaría meterme en problemas teniendo que calcular capilares para uno y otro sentido de circulación del refrigerante.....
Los mantendré informados, saludos!
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Autor del tema
- Fuera de línea
#49788
por gustavozotta
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Aire Philco FC 2250 se va a vacío por succión
El repuesto no se consigue. Newsan lo denomina (tal su función, en realidad.....) "Dispositivo de expansión" y dicen que dentro de 10 días llame de nuevo para saber cuándo van a tener disponibles para la venta, que podría ser en 3 o 4 semanas.....
Ahora bien, si un aire relativamente nuevo, tal vez 2 años de uso, ya ha tenido esta falla, qué tan buena sería la idea de reemplazar el dispositivo de expansión "símil válvula check" por capilar?
Y acá me estoy metiendo en terreno desconocido, porque nunca tuve que calcular capilar para un acondicionador de aire y menos aún con R410A.....
Me da la impresión de que me voy a empantanar renegando como un condenado, venteando refrigerante a falta de recuperador......
A mí no me parece buena idea, ustedes qué opinan?
saludos!
Ahora bien, si un aire relativamente nuevo, tal vez 2 años de uso, ya ha tenido esta falla, qué tan buena sería la idea de reemplazar el dispositivo de expansión "símil válvula check" por capilar?
Y acá me estoy metiendo en terreno desconocido, porque nunca tuve que calcular capilar para un acondicionador de aire y menos aún con R410A.....
Me da la impresión de que me voy a empantanar renegando como un condenado, venteando refrigerante a falta de recuperador......
A mí no me parece buena idea, ustedes qué opinan?
saludos!
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- 1 ph significa 1 hp?