Pero en mi caso particular ,tengo el siguiente inconveniente con un A Ac LG f/C
Me llaman por aire descargado, al revisar por falta de Refrigerante en el domicilio detecto a la vista que la evaporadora esta con mucho aceite, al punto de formar una gota por fuera de la carcasa, como así también el desprender el desagote sale aceite. Sin mucha vuelta me la llevo al taller,
Ahora el tema en cuestión: EL evaporador tiene manchones de aceite en 3 sectores bien definidos (Adj fotos) , la bandeja de desagote como la turbina están manchadas con buena cantidad, presurizo con nitro a 60 /120 /250 /400 psi. , y no acusa la fuga, la sumerjo en agua y nada, le hago vacío y luego de 10 hs me lo mantiene.
La verdad es que no logro dar con la fuga, que me recomiendan hacer, ya que por los rastros excesivos de aceite, es evidente que está en la unidad evaporadora.y no debe ser chica..
Datos:
Resulta que el dueño lo compro hace un año , quien se lo instalo le dijo que no tenía una pérdida de fábrica y que le cargaba gas pero que lo perdería, (no acudió a la garantía porque lo compro en otro lugar y se lo enviaron),
Efectivamente al poco tiempo perdió toda la carga.
Desde ya m gracias y a disposición
Mariano A
Pero en mi caso particular ,tengo el siguiente inconveniente con un A Ac LG f/C
Me llaman por aire descargado, al revisar por falta de Refrigerante en el domicilio detecto a la vista que la evaporadora esta con mucho aceite, al punto de formar una gota por fuera de la carcasa, como así también el desprender el desagote sale aceite. Sin mucha vuelta me la llevo al taller,
Ahora el tema en cuestión: EL evaporador tiene manchones de aceite en 3 sectores bien definidos (Adj fotos) , la bandeja de desagote como la turbina están manchadas con buena cantidad, presurizo con nitro a 60 /120 /250 /400 psi. , y no acusa la fuga, la sumerjo en agua y nada, le hago vacío y luego de 10 hs me lo mantiene.
La verdad es que no logro dar con la fuga, que me recomiendan hacer, ya que por los rastros excesivos de aceite, es evidente que está en la unidad evaporadora.y no debe ser chica..
Datos:
Resulta que el dueño lo compro hace un año , quien se lo instalo le dijo que no tenía una pérdida de fábrica y que le cargaba gas pero que lo perdería, (no acudió a la garantía porque lo compro en otro lugar y se lo enviaron),
Efectivamente al poco tiempo perdió toda la carga.
Desde ya m gracias y a disposición
Mariano A
Fríos eran los de antes...
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#50085
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Deteccion de Fuga Evaporador
Hola Mariano, presuriza a unas 250 psi y calenta el panel con una pistolita de calor a unos 40*C +-, y volver a revisar con detergente. Van a aparecer si o si. Si te animas podes subir más la presión. Es que el aceite sellas las microfugas hasta que esta en presencia de refrigerante, este lo diluye y deja escapar el gas.
Suerte
Suerte
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, regatta, gustavozotta y 3 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Fuera de línea
#50098
por gustavozotta
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Deteccion de Fuga Evaporador
Muy buen aporte de dsbordon.
Me permitiría agregar que una limpieza con R141B eliminará el aceite y facilitará la búsqueda.
Me permitiría agregar que una limpieza con R141B eliminará el aceite y facilitará la búsqueda.
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: masaru
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- afurlotti
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 24
#50108
por afurlotti
Respuesta de afurlotti sobre el tema Deteccion de Fuga Evaporador
Perdón por la ignorancia, pero se puede reparar el evaporador o hay que reemplazarlo ?? Gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chispas-gs
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 212
#50133
por chispas-gs
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Respuesta de chispas-gs sobre el tema Deteccion de Fuga Evaporador
Eso dependerá donde este y como sea la fuga
La tienes desmontada?
Tienes posibilidad de meterla en un recipiente tipo bañera,etc ?
La tienes desmontada?
Tienes posibilidad de meterla en un recipiente tipo bañera,etc ?
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- filtro obtruido