Efectos de la variacion de voltaje en equipo de refrigeracion Publicado por JEAN CARLOS
Buenas noches colegas, tengo una consulta, que efectos tiene la variacion de voltaje e un equipo de refrigeración. La consulta se debe a que hace poco fui a casa de un cliente y me encontré con un voltaje que rondaba los 255 V pero tambien he tenido casos donde me llega la corriente mas baja de la nominal. Si alguien tiene información que me ayude a tener mas conocimiento referente a este tema lo agradezco de antemano, gracias.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- maprefrigeracion@gmail.com
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 4
#50653
por maprefrigeracion@gmail.com
Respuesta de maprefrigeracion@gmail.com sobre el tema sobre voltaje
Hola, todos los equipos vienen por diseño para trabajar con una tensión de 220 v +- 10%. Por lo que entre 198 y 242 v deberian funcionar sin inconvenientes. En tu caso estas pasado de la tensión maxima permitida y en este caso lo que sufre es el regulador de tensíon de la placa, el trafo y la aislacion de los bobinados del compresor y forzadores. Habria que medir las tensiones entre las tres fases y el neutro para saber si es un desequilibrio por falta de neutro ó si la distribuidora tiene mal regulado el centro de transformación. Otro caso puede ser que te encuentres muycerca del transformador de la red, estos suelen tener una salida de 245 v y a medida que te alejas por ejemplo a 4 ó 5 cuadras llega a caer hasta los 205 (obvio dependiendo de la carga y la configuración de la red). Espero te sirva. Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009, JEAN CARLOS
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chispas-gs
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 212
#50654
por chispas-gs
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Respuesta de chispas-gs sobre el tema sobre voltaje
Correcto,por caída de tensión
No afecta de igual manera a equipos inverter o todo/nada
No todos los fabricantes aplican el mismo porcentaje y de echo hay países que la tensión nominal es de 230 v no de 220,que tambien influye para dicha formula
No afecta de igual manera a equipos inverter o todo/nada
No todos los fabricantes aplican el mismo porcentaje y de echo hay países que la tensión nominal es de 230 v no de 220,que tambien influye para dicha formula
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009, JEAN CARLOS
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- JEAN CARLOS
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 14
#50671
por JEAN CARLOS
Respuesta de JEAN CARLOS sobre el tema sobre voltaje
Gracias colegas es algo q me imagine solo queria consultarlo para estar mas seguro nuevamente gracias muchachos..
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Como comprobar compresor rotativo de aire acondicionado