- #50672 por gabriel22
hola, quería saber si me pueden ayudar con un split marca hitachi, la precion de trabajo esta bien, enfría bien pero el problema es que me corta muy seguido sin llegar a la temperatura deseada. todavía no desarme para comprobar los sensores, lo único que note es que el display marca la temp indicada y la temp ambiente y al tocar con la mano el sensor la temperatura ambiente se eleva en el display pero el compresor arranca cuando quiere.. que les parece que puede ser?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50673 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema aire split Hitachi corta compresor muy seguido
Hola.

Fijate si el corte del compresor se debe a un problema eléctrico del mismo. Medí la corriente en el momento del corte. Medí si llega buena tensión en los terminales. Medí la tensión domiciliaria.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, Leonardo1234, gabriel22

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50677 por gustavozotta
Respuesta de gustavozotta sobre el tema aire split Hitachi corta compresor muy seguido
Estimado, observe si cuando se detiene el compresor también lo hace el forzador exterior. Determine si al detenerse el MC lo que corta es el térmico o bien es la plaqueta la que corta la alimentación.
Obviamente, deberá tomar las mediciones que le indica el colega Diego.
Una vez determinado esto, tendrá más despejado el panorama, con el fin de encauzar su investigación acerca de la falla.
No deje de tenernos al tanto con información específica que vaya recolectando, a fin de ayudarlo a resolver su problema.
Saludos.

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, gabriel22

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50680 por chispas-gs
Respuesta de chispas-gs sobre el tema aire split Hitachi corta compresor muy seguido
Coincido con mis compañeros y seria conveniente que probaras lo siguiente:

El equipo en modo bomba de calor a máxima temperatura,funciona bien ?

Salto termico en ambos casos?

Consumo nominal y real ?

Cuanto tiempo tarda en cortar?

Modelo?

Dispone de test-run ?

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: gabriel22

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#50687 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema aire split Hitachi corta compresor muy seguido
Hola, a veces pasa que falta una mínima cantidad de refrigerante y el sensor de caño acusa un temperatura demasiado baja. Para evitar el bloqueo por hielo para compresor y ventilador hasta que suba la temperatura del panel evaporador (y la presión) y arranca nuevamente.
Es necesario cotejar presiones, temperatura ambiente, el consumo al momento de la prueba, el consumo nominal y el máximo.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, gabriel22