Pregunta aire split Hitachi corta compresor muy seguido
- gabriel22
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 15
- #50672
por gabriel22
aire split Hitachi corta compresor muy seguido Publicado por gabriel22
hola, quería saber si me pueden ayudar con un split marca hitachi, la precion de trabajo esta bien, enfría bien pero el problema es que me corta muy seguido sin llegar a la temperatura deseada. todavía no desarme para comprobar los sensores, lo único que note es que el display marca la temp indicada y la temp ambiente y al tocar con la mano el sensor la temperatura ambiente se eleva en el display pero el compresor arranca cuando quiere.. que les parece que puede ser?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#50673
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema aire split Hitachi corta compresor muy seguido
Hola.
Fijate si el corte del compresor se debe a un problema eléctrico del mismo. Medí la corriente en el momento del corte. Medí si llega buena tensión en los terminales. Medí la tensión domiciliaria.
Fijate si el corte del compresor se debe a un problema eléctrico del mismo. Medí la corriente en el momento del corte. Medí si llega buena tensión en los terminales. Medí la tensión domiciliaria.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, Leonardo1234, gabriel22
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Fuera de línea
#50677
por gustavozotta
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Respuesta de gustavozotta sobre el tema aire split Hitachi corta compresor muy seguido
Estimado, observe si cuando se detiene el compresor también lo hace el forzador exterior. Determine si al detenerse el MC lo que corta es el térmico o bien es la plaqueta la que corta la alimentación.
Obviamente, deberá tomar las mediciones que le indica el colega Diego.
Una vez determinado esto, tendrá más despejado el panorama, con el fin de encauzar su investigación acerca de la falla.
No deje de tenernos al tanto con información específica que vaya recolectando, a fin de ayudarlo a resolver su problema.
Saludos.
Obviamente, deberá tomar las mediciones que le indica el colega Diego.
Una vez determinado esto, tendrá más despejado el panorama, con el fin de encauzar su investigación acerca de la falla.
No deje de tenernos al tanto con información específica que vaya recolectando, a fin de ayudarlo a resolver su problema.
Saludos.
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, gabriel22
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chispas-gs
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 212
#50680
por chispas-gs
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Respuesta de chispas-gs sobre el tema aire split Hitachi corta compresor muy seguido
Coincido con mis compañeros y seria conveniente que probaras lo siguiente:
El equipo en modo bomba de calor a máxima temperatura,funciona bien ?
Salto termico en ambos casos?
Consumo nominal y real ?
Cuanto tiempo tarda en cortar?
Modelo?
Dispone de test-run ?
El equipo en modo bomba de calor a máxima temperatura,funciona bien ?
Salto termico en ambos casos?
Consumo nominal y real ?
Cuanto tiempo tarda en cortar?
Modelo?
Dispone de test-run ?
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: gabriel22
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#50687
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema aire split Hitachi corta compresor muy seguido
Hola, a veces pasa que falta una mínima cantidad de refrigerante y el sensor de caño acusa un temperatura demasiado baja. Para evitar el bloqueo por hielo para compresor y ventilador hasta que suba la temperatura del panel evaporador (y la presión) y arranca nuevamente.
Es necesario cotejar presiones, temperatura ambiente, el consumo al momento de la prueba, el consumo nominal y el máximo.
Es necesario cotejar presiones, temperatura ambiente, el consumo al momento de la prueba, el consumo nominal y el máximo.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, gabriel22
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- Frigorífico / heladera / nevera Crenders consulta sobre refrigerante que lleva